关于图腾柱PFC过零点尖峰问题

[复制链接]
查看: 807 |回复: 10
1
a1181363559
  • 积分:79
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:11
积分:79
LV1
本网技工
  • 2018-6-13 13:53:53
10问答币
各位大佬,最近在研究图腾柱PFC变换器,CCM模态下,看很多人都提到了图腾柱PFC在过零点会出现电流尖峰,这里我想请教一下,我看大部分人的实验机器都是采用了mos管做同步整流管 作为低频开关管,如果我不采用同步整流的话 我想知道,这个过零处的尖峰是否还存在。
wangdongchun
  • 积分:8457
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:1974
积分:8457
LV8
副总工程师
  • 2018-6-14 12:45:10
  • 倒数10
 
这个问题使用MOS管做同步整流只能在一定的频率范围内抑制,而不是完全根除。不是使用MOS管恐怕波形更不理想

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

a1181363559
  • 积分:79
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:11
积分:79
LV1
本网技工
  • 2018-6-15 13:49:30
  • 倒数4
 
不知道 印制方法是什么呢,有没有这方面相关的资料可以参考一下  十分感谢您的解答
a1181363559
  • 积分:79
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:11
积分:79
LV1
本网技工
  • 2018-6-17 23:21:39
  • 倒数3
 
不知道您能否做一下这个电流尖峰产生的具体原因 十分感谢!
lovelee
  • 积分:3012
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:302
积分:3012
LV8
副总工程师
  • 2018-6-14 14:01:54
  • 倒数9
 
不使用同步整流MOS管子,可以采用整流二极管,但需要注意死区电压。
最好采用同步整流MOS管。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

fengbin
  • 积分:2089
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:259
积分:2089
LV8
副总工程师
  • 2018-6-14 14:16:27
  • 倒数8
 
ck7401
  • ck7401
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3821
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:331
积分:3821
LV8
副总工程师
  • 2018-6-14 21:43:50
  • 倒数7
 
这与是否是使用MOS管无关,使用MOS管,开关速度更快,效果更好。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

a1181363559
  • 积分:79
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:11
积分:79
LV1
本网技工
  • 2018-6-15 13:46:42
  • 倒数5
 
不知道 您有没有进行过图腾柱PFC变换器的制作呢,还有些地方想跟您请教 不知道是否方便留一下一个qq联系方式 感谢
luoyan1980
  • 积分:6106
  • |
  • 主题:63
  • |
  • 帖子:907
积分:6106
LV8
副总工程师
  • 2018-6-14 22:59:19
  • 倒数6
 
换成MOS管,在MOS导通,能量翻转时,也是会产生电压激电流尖峰,一般都会加一个RC线路来吸收。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

a1181363559
  • 积分:79
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:11
积分:79
LV1
本网技工
  • 2018-7-10 15:17:24
  • 倒数2
 
那请问您是否采用了这种加RC吸收来处理这个尖峰,抑制效果怎么样呢
世纪电源网_NEV
  • 积分:480
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:46
积分:480
LV7
实习版主
最新回复
  • 2018-7-10 16:08:55
  • 倒数1
 
我做的图腾柱PFC并没有你说的过零尖峰问题,不管是开和不开低频管都没有,
我估计是你哪个环节出了问题,建议检查下各个控制环节,一般问题很好解决的,
希望我的回答能帮到你。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348