世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

功率源校准智能空开的问题

[复制链接]
查看: 927 |回复: 6
1
QWE4562009
  • 积分:1490
  • |
  • 主题:93
  • |
  • 帖子:249
积分:1490
LV6
高级工程师
  • 2018-6-28 09:55:14
10问答币
功率源校准智能空开的问题
1.功率源面板为何有IA和Ia?怎么有两个电流端口?
2.为何使用功率源校准智能空开时,UA和IA要短接起来?

谁搞过智能空开的,讨论下
用功率源校准智能空开连接示意图.jpg
fengbin
  • 积分:1841
  • |
  • 主题:57
  • |
  • 帖子:230
积分:1841
LV6
高级工程师
  • 2018-6-29 09:21:32
  • 倒数6
 
这个应该是两种电流检测值   交流  直流
QWE4562009
  • 积分:1490
  • |
  • 主题:93
  • |
  • 帖子:249
积分:1490
LV6
高级工程师
  • 2018-6-29 13:12:39
  • 倒数4
 
怎么可能是交流
wangdongchun
  • 积分:7665
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:1766
积分:7665
LV8
副总工程师
  • 2018-6-29 12:58:07
  • 倒数5
 
这个是指的电压和电流,交流回路与直流回路  楼主可以参考一下变频器主电源部分的资料
QWE4562009
  • 积分:1490
  • |
  • 主题:93
  • |
  • 帖子:249
积分:1490
LV6
高级工程师
  • 2018-6-29 13:13:07
  • 倒数3
 
没一个专业回答的。。。
wangdongchun
  • 积分:7665
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:1766
积分:7665
LV8
副总工程师
  • 2018-6-29 20:50:16
  • 倒数2
 
那么楼主可以讲一下你的智能空开具体构想和功能吗   以及你的设计思路
ck7401
  • ck7401
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3622
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:322
积分:3622
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-7-1 20:23:15
  • 倒数1
 
空开输入端的电流,空开输出端的电流,测量两个电流,是比较空开输入和输出的电流差值,判断空开的触头电阻,和触头电阻引起的功率损耗。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348