未解决

还是关于485通讯,有5个问题请教,如图

[复制链接]
查看: 721 |回复: 3
1
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2018-7-4 09:18:47
10问答币
还是关于485通讯,有5个问题请教,如图
这个长度是如何计算的呢.jpg
485通讯总线和节点.jpg
采用电压差传输是为了啥.jpg
是否可以将RS485芯片看做是信号出去的一扇门?单片机或者DSP集成不了这类芯片的功能么.jpg
这个问题是怎么解决的?加电阻吗?.jpg
金北武
  • 积分:221
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:92
积分:221
LV3
助理工程师
  • 2018-7-4 13:26:50
  • 倒数3
 
下次麻烦截图大点  还要点进去才能看清楚
N 8,1    说明没有检验位  1 + 8 + 1 = 10
E 7,2    说明有检验位      1 + 7 + 2 = 10

剩下的问题,要一个一个给回答清楚,让你彻底明白感觉有点费劲,可能是我水平的问题。
感觉你看手册还看得不够多 ,只是想求快,太急了。看完按理应该能明白。

我就简单的挑我能讲的
总线:485有两条线,A和B。   挂在这线上的从站或主站 都叫节点。  
为什么电压差: 485传输是差分传输,这种传输方式抗干扰好点
为什么不集成:个人认为 单单RS485芯片还不具备电源隔离效果,在实际应用的时候 有些场合必须要将RS485这块单独电源隔离开来。
最后一个问题:DE 端是控制收发的 。人为的通过单片机引脚拉高或置低,不存在上拉不上拉。
QWE4562009
  • 积分:13389
  • |
  • 主题:767
  • |
  • 帖子:2293
积分:13389
LV10
总工程师
  • 2018-7-4 19:06:07
  • 倒数2
 
怎么判断有没有检验位呢 ?

如图的问题也回复下,谢谢
这是怎么回事?管脚说明和管脚对应不上。。.jpg
金北武
  • 积分:221
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:92
积分:221
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2018-7-10 13:23:53
  • 倒数1
 
N  代表NONE   表示没有校验位
E  代表EVEN  偶校验
O 代表ODD   奇校验

图中引脚对不上  是因为手册并没有按引脚顺序来说明引脚功能。

不经常上论坛。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号