UC28070工作第一次切载时烧启动二极管

[复制链接]
查看: 1998 |回复: 10
1
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-9 08:52:02
10问答币
UC28070交错式PFC,输入AC220V,输出DC378V,输出功率5kW
加电顺序,先交流220v,在给控制板辅电+15V,即PFC空载启动,在切载瞬间偶尔烧坏保护二极管(不管切多大的负载,偶尔都出现烧坏二极管),如图所示。
有谁知道这种现象,请给点意见,谢谢。

图片1.jpg (109.72 KB, 下载次数: 37)

图片1.jpg

019.jpg (145.3 KB, 下载次数: 37)

019.jpg
收藏收藏1
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-9 08:53:46
  • 倒数10
 
保护二极管是电感与升压二极管两端并联的二极管
nc965
  • 积分:93827
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27400
积分:93827
版主
  • 2018-7-9 10:01:28
  • 倒数9
 
容性负载?
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-9 18:26:25
  • 倒数8
 
目前接的电子负载,型号为费思(FT9808A   5.2kW/200A/500V)
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-9 19:10:20
  • 倒数7
 
PFC后面接3个680uF并联电容,在接电子负载,所以可以认为是容性负载
但是空载启动没问题,后接电子负载瞬间(不管电子负载多大)偶尔就出现烧坏那个保护二极管。
nc965
  • 积分:93827
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27400
积分:93827
版主
  • 2018-7-9 20:40:41
  • 倒数6
 
问题就出在这里,可以结贴了
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-12 14:35:07
  • 倒数5
 
你指接容性负载导致的,但是PFC后面必须接大电容的,有版本不是用UC28070做的4kW的PFC,也是用同样的电容容量,没有出现烧坏此二极管现象
nc965
  • 积分:93827
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27400
积分:93827
版主
  • 2018-7-12 15:05:02
  • 倒数4
 
有版本不是用UC28070做的4kW的PFC,也是用同样的电容容量,没有出现烧坏此二极管现象。
如果你那个4kW的PFC版本用了14KW的电容,就会出现烧坏此二极管现象,这个关系。
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-13 16:22:45
  • 倒数3
 
结帖,感谢你提供的信息

解决结果,之前一直是先上输入220V,后外加+15V给芯片供电,  这样容易造成保护二极管烧坏


现在改进为,外加+15V模块,在上输入220V时,这个模块通过输入220V,得到+15V,


调试从空载到满载未出现烧坏二极管现象
hjsh0
  • hjsh0
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:132
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:132
LV2
本网技师
  • 2018-7-13 16:25:36
  • 倒数2
 
5kW pfc输入电流波形

018.jpg (188.85 KB, 下载次数: 31)

018.jpg
Acer
  • Acer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:975
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:51
积分:975
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-2-10 23:49:21
  • 倒数1
 
请问两者的原理分别是什么?

在加+15v的模块,不会出现,是应为+15V先建立,而外加+15v,是后建立?

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号