10问答币
大家好,我需要一个直流400V的输入电源,想用调压器、整流桥和电容滤波器将电网交流电压转换成直流电压,但是滤波电容器的选择不太明确,耐压450V够不够?还有理论上容值越大越好,那取多大合适?感谢!!!

如果用三相调压器接电网三相电调压,后接三相整流桥和滤波电解电容,得到400V直流电压,纹波电压△V<2V,那么需要多大容量的电解电容合适呢?
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2018-7-9 11:41:50
  • 倒数6
 
看你允许多大的纹波,此贴196楼有个计算公式:


评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

BaochengD
  • 积分:642
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:140
积分:642
LV6
高级工程师
  • 2018-7-9 12:37:09
  • 倒数5
 
感谢,这么好的帖子,还能学习一下反激变压器设计,谢谢。
wangdongchun
  • 积分:40992
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6818
积分:40992
LV12
专家
  • 2018-7-9 12:39:31
  • 倒数4
 
这个耐压不行的,楼主可以选择630V规格的,电容容值根据电流大小选择。如果楼主找不630V规格的电容可以使用同规格 同容量的400V级电容串联获得不过要注意均压问题

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

BaochengD
  • 积分:642
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:140
积分:642
LV6
高级工程师
  • 2018-7-9 14:30:29
  • 倒数3
 
好的,感谢您,我尽量找耐压大一些的或者两个串联使用。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2018-7-11 13:07:25
  • 倒数2
 
需要多大的电容,取决于你带多大的负载。如果没有负载,很小的电容就够了。
BaochengD
  • 积分:642
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:140
积分:642
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-7-15 16:47:37
  • 倒数1
 
感谢,从仿真来看的确如此,多谢。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号