BUCK电路:电感前后电流是否一致,电感可以滤除文波电流,滤除掉的文波电流是被电感吸收了?
请帮忙解答,谢谢。


GW15841681869
  • 积分:471
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:112
积分:471
LV6
高级工程师
  • 2018-7-10 11:29:31
 
电感中电流不突变
selfhelp
  • 积分:743
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:173
积分:743
LV6
高级工程师
  • 2018-7-10 14:55:57
  • 倒数10
 
谢谢。
GW15841681869
  • 积分:471
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:112
积分:471
LV6
高级工程师
  • 2018-7-10 13:30:54
 
不管电感前还是电感后,同一支路的电流处处相等。理论上的解释:通过电感上的电流有两部分,一部分直流,一部分交流,可以通过傅里叶分解看出来。大部分交流被电容滤掉,还有一部分交流和直流通过负载。


selfhelp
  • 积分:743
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:173
积分:743
LV6
高级工程师
  • 2018-7-10 14:56:31
  • 倒数9
 
感谢,再问一下,电感前后纹波有变化吗?
Demprace
  • 积分:359
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:74
积分:359
LV4
初级工程师
  • 2018-7-10 15:30:56
  • 倒数8
 
把电流想象成水流,电感想象成一段变窄的河道,你可以考虑一下忽大忽小的水流流过这段变窄的河道是什么状态。

selfhelp
  • 积分:743
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:173
积分:743
LV6
高级工程师
  • 2018-7-10 16:46:17
  • 倒数7
 
那应该是减小了吧,受河道阻碍作用,水流减缓,有部分能量被河道所吸收。
是不是可以理解为电感前后纹波电流不一致,因为有部分纹波被电感阻碍吸收了?


Demprace
  • 积分:359
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:74
积分:359
LV4
初级工程师
  • 2018-7-11 09:07:06
  • 倒数5
 
感性的去理解这个现象的话,以水流和河道来类比,如果水流增大,因为河道变窄,水位上涨,水流不会像是在宽河道中一样马上变大那么多,他会慢慢变大。同样如果水流减小,因为这段窄河道的存在,水流也不能马上就变的像宽河道中一样那么小。电感中电流不能突变,跟这个过程是一样的。
Demprace
  • 积分:359
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:74
积分:359
LV4
初级工程师
  • 2018-7-11 09:12:20
  • 倒数4
 
滤波作用减小纹波电流你应该对比的是有电感和没电感状态下的纹波大小,而不是电感前后,大佬们跟你解释过了,前后的电流一定是一样的。
nc965
  • 积分:42634
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:14046
积分:42634
版主
  • 2018-7-10 20:19:14
  • 倒数6
 
任何二端器件(电感也不例外),在任何状态下,进口出口电流一致,这是节点电流平衡原理。电感可以储能,但不能储电流,它两端的电流永远一致。
selfhelp
  • 积分:743
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:173
积分:743
LV6
高级工程师
  • 2018-9-17 10:33:44
  • 倒数2
 
好的,谢谢。
YTDFWANGWEI
  • 积分:96742
  • |
  • 主题:138
  • |
  • 帖子:43203
积分:96742
版主
  • 2018-7-11 12:54:11
  • 倒数3
 
1、你先搞清楚,你要问的问题是什么,电感前后是指哪里,如果存粹是电感的输入及输出,那肯定一样,如果不一样,电流哪里去了?
2、哪里告诉你,电感可以滤除纹波电流的?应该是电感值的变化可以改变纹波电流吧?
selfhelp
  • 积分:743
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:173
积分:743
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-9-17 10:34:10
  • 倒数1
 
好的,了解,谢谢。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348