未解决

充电桩的充电模块与监控之间的CAN通信,谁熟知吗?

[复制链接]
查看: 3005 |回复: 3
1
kyzy1524890
  • 积分:526
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:33
积分:526
LV6
高级工程师
  • 2018-7-26 16:08:00
10问答币

捕获.PNG

这个是怎么理解的呢?
捕获.PNG
还有就是,充电模块上电以后,监控会给予帧的步骤一般是怎么样的?
是先设定电压和电流值,再开机吗?

wangdongchun
  • 积分:41002
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:41002
LV12
专家
  • 2018-7-27 12:49:24
  • 倒数3
 
这个问题要按照通讯协议来搞得。这个如果充电桩带有自动检测功能可以不分使用前后设置顺序的,不然还是先设置再开机

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

鲜儿
  • 鲜儿
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1352
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:945
积分:1352
LV6
高级工程师
  • 2018-9-4 14:37:28
  • 倒数2
 
目前,充电机的通信基本标准化了,找到与BMS的通信协议,按照说明发数据就可以了,现在基本都是每帧发相同格式的数据
新铺居士
  • 积分:8163
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:189
积分:8163
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-10-10 16:41:02
  • 倒数1
 
BMS协议