关于电机并联RC的问题

[复制链接]
查看: 253 |回复: 5
1
shareyang
  • 积分:66
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:6
积分:66
LV1
本网技工
  • 2018-7-31 15:56:20
10问答币
请问一下我用继电器控制交流电机,RC并联在继电器触点还是交流电机两端?
deep_thought
  • 积分:3653
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:776
积分:3653
LV8
副总工程师
  • 2018-7-31 17:07:04
  • 倒数5
 
你加RC点目的是去电弧吧?并在触点上就好。这样,触点闭合时,RC不影响电路工作。
shareyang
  • 积分:66
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:6
积分:66
LV1
本网技工
  • 2018-9-14 09:12:49
  • 倒数4
 
老师你好,最近一段时间没登录,是这样的,我们用的电阻一直损坏,有炸坏的,有阻值变化的,不知道是不是电阻阻值以及容值不对。这个计算不会,请老师指教
deep_thought
  • 积分:3653
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:776
积分:3653
LV8
副总工程师
  • 2018-9-14 09:59:00
  • 倒数3
 
这个计算结果根据你的触电电路的负载类型变化很大,感性负载能量会非常高。电阻上的I^2t计算式如下:
I^2T=1/2*C*U*U/R.
U表示触电断开后两端的最高电压。
所以要选用有3倍以上的I^2T余量的电阻,不要用膜电阻,用线绕类电阻。功率也要有余量。
shareyang
  • 积分:66
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:6
积分:66
LV1
本网技工
  • 2018-9-14 16:35:27
  • 倒数2
 
I^2T这个是什么意思,我不理解,我现在选用的电容时0.01uF的,电阻时51Ω,之前用的就是0805的贴片,现在换1W了,还有会损坏的现象。不知道该怎么解。我们产品有些RC并在触点两端,有些并在负载两端,后者损坏的比较少一些。
deep_thought
  • 积分:3653
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:776
积分:3653
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-9-14 16:45:25
  • 倒数1
 
I^2T是抗浪涌能力的指标。参考保险丝的规格书。有看浪涌能力的电阻也有这个指标。用线绕型电阻代替膜电阻。贴片电阻的话,可以试验多个1206尺寸的串联。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348