各位大侠:
开关电源AC输入端两个桥堆并联使用,抗浪涌电流是否翻倍?

收藏收藏1
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-8-1 19:23:53
  • 倒数5
 
能平均就翻倍。
liguandai
  • 积分:211
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:13
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2018-8-2 15:32:40
  • 倒数4
 
也就是说单一个桥堆能抗30A浪涌,两个并联起来就可以抗60A了?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-8-2 19:59:57
  • 倒数3
 
前题是你能保证平均。
要是“分脏不均”的话,吃多的那个很可能被另一个“掐S”。
kingtonliu
  • 积分:5556
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:261
积分:5556
LV8
副总工程师
  • 2018-8-3 17:49:22
  • 倒数2
 
如COMING.LU所说的,两个桥,要是其中“某个人”不出力,那么可能还是30A
zh1997
  • 积分:139
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:31
积分:139
LV2
本网技师
最新回复
  • 2018-8-7 10:51:29
  • 倒数1
 
每个桥堆前串一个热敏电阻,估计”分脏“会平均一些。