| | | | | 死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段。通常也指pwm响应时间。 由于IGBT(绝缘栅极型功率管)等功率器件都存在一定的结电容,所以会造成器件导通关断的延迟现象。一般在设计电路时已尽量降低该影响,比如尽量提高控制极驱动电压电流,设置结电容释放回路等。为了使igbt工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,有必要设置死区时间,也就是上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又处于导通状态,避免直通炸模块。 死区时间大,模块工作更加可靠,但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,只是会降低可靠性,一般为us级。一般来说死区时间是不可以改变的,只取决于功率元件制作工艺! 死区时间是指控制不到的时间域。在变频器里一般是指功率器件输出电压、电流的“0”区,在传动控制里一般是指电机正反向转换电压、电流的过零时间。死区时间当然越小越好。但是所以设置死区时间,是为了安全。因此又不可没有。最佳的设置是:在保证安全的前提下,越小越好。以不炸功率管、输出不短路为目的(baidu的) 死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 一般为不少于3微秒,也可换个思路考虑,就是若最大输出时,脉宽不大的话也可以加大死区时间,但不能影响输出特性,这要靠实验确定,即要看你的负载对电源的特性要求。
|
|
|
| | | | | 这个问题需要楼主结合实际电路和输出要求来设置,没有一成不变的东西
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 我的意思是根据大佬们的意见是开通时间的几分之几比较好
|
|
|
| | | | | | | 我的意思是根据大佬们的经验是开通时间的几分之几比较好 |
|
|
| | | | | 可以参考实际波形进行设置,在保证无硬开关的前提下越小越好!
|
|
|
| | | | | 一般来说,只要不共通就可以用。
如果想ZVS的话,那就看能否达到ZVS。
|
|
|