世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

输入过欠压检测方法

[复制链接]
查看: 2215 |回复: 6
1
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2018-8-15 10:14:27
10问答币
一个DCDC电源,要对输入电压进行过欠压检测,并要求有过压欠压恢复功能,因为检测的MCU是和电源输出端共地的,所以这个检测的信号要和输入端隔离,那问题来了,如果通过光耦如ACPL-C79A进行隔离检测,成本又太高了。大家有什么好的相对性价比高一点的检测方法吗?谢谢
nc965
  • 积分:92924
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27155
积分:92924
版主
  • 2018-8-15 10:28:22
  • 倒数6
 
光耦隔离成本最低
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2018-8-15 10:49:02
  • 倒数5
 
但是因为输入过欠压点,以及恢复点都是不同的,如果用比较器的话,那要N个光耦,然后有N个IO给MCU判别状况,占PCB板好大一块面积。从器件简洁角度来看,如果能用AD检测,是相对比较方便的
nc965
  • 积分:92924
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27155
积分:92924
版主
  • 2018-8-15 10:54:32
  • 倒数4
 
光耦与比较器AD可以搭配使用,不冲突。先AD,再光耦也行。
不用光耦隔离也行,这需要你根据副边信号来识别原边电压信号,需要技巧。
deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2018-8-15 11:57:30
  • 倒数3
 
关键你的电路是怎样的?有机会从辅助绕组读到输入电压。
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-8-15 14:15:36
  • 倒数1
 
电路就是一个DC输入,经过DCDC变换后输出,控制部分与输出共地的。辅助绕组读取输入电压估计不行,因为辅源是外购现成的,有外壳封装。
Ast200902
  • 积分:2625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:516
积分:2625
LV8
副总工程师
  • 2018-8-15 12:23:18
  • 倒数2
 
如果pwm 放在主边, 可使用pwm的UVLO。 或电压檢測电路, 切断pwm电源供應。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号