| | | | | | | | | 一般3年左右 你的使用环境温度过高 也就是2年左右
|
|
|
| | | | | 如果你买日本3con的电容,完全可以实现2000*2^((105-85)/10)=8000小时的寿命
|
|
|
| | | | | 纹波电流不超的话,理论寿命,应该是8000小时+。
|
|
|
| | | | | | | 现在就是纹波电流超标了,导致其内部ESR发热严重。
|
|
|
|
| | | | | 一个标称105°C,2000小时寿命的电解,如果长期工作在85°C下(电解本身温度),是不是寿命可达6000小时?测试本体温度,实际上是为了得出内部温升,标称的105实际是指的电解工作的环境温度,不是本体温度啊,测试本体作用并不大
|
|
|
| | | | | | | “标称的105实际是指的电解工作的环境温度,不是本体温度啊” 这个说法可能不太对。
|
|
|
| | | | | | | | | 电解规格书上都是这样说的,在105环境温度下,电解通过额定的纹波电流,测试电容容量下降到一定百分比的,的时间,就是标准规格,这105度明显就是环境温度 |
|
|
| | | | | | | | | | | 什么是环境温度?英文有两种讲法 “Room Temperature”,“Ambient Temperature”。这两种温度译成中文都是环境温度,但意义完全不一样,Room Temperature 指室温,是室内任意一点的温度,且基本是相同的。而 Ambient Temperature 是指环绕被测物体附近的温度,并且是无限接近被测物体,所有电子元器件都有 Ambient Temperature 指标,实际测量需要比较复杂精密的仪器,其测量结果可也可反映散热状况。
我们知道测量点离开被测物体越远则温度越低,因此使用 Room Temperature 是毫无意义的。
然而我们一般测量不需要很严密,测量物体表面温度基本上就可以了,对于任何电子元器件来说,表面温度总是低于内部温度的,以电解电容为例,当外表面温度达到105度时内部最高处温度可达到125度,这不难理解。
然而中文将两种温度都翻译成环境温度,这是会被误导的。
以下是从文档中摘录的:
|
|
|
| | | | | 纹波电流不超标,电容器因电流引起的温升较小的情况下是可以达到的。
|
|
|
| | | | | 如果85°C指的是壳温的话,那么假设Hot-spot温度是90°C(?),寿命将会是?小时。纹波电流超标也是可以的。 |
|
|
| | | | | 不是线性一比一关系,温度对寿命是接近指数曲线关系,还有电压,电流等因素;
|
|
|
| | | | | 电容寿命取决于以下几个条件:
1.电容品质. 你的实际电容是否满足规格书指标;
2.电容的内部温升;
3.环境温度.
如果你的电容是正规的产品,且纹波电流没有超出电容规格,按上面条件,计算寿命≥8000小时.
|
|
|
|