| | | | | 要看你三相负载是怎么接的,电流是怎么测的,功率是怎么算的,有Δ与Y接法之分,显著不同。
|
|
|
| | | | | | | 负载 都是单相的。 比如负载1取A 相和中性线, 负载2取B相, 负载3取C相, 对应电流如问题里面 |
|
|
| | | | | 断路器是3相的?那对应每1相的电流就是你算出来的9,9,4.5A。由于负载不平衡,中线上也有一点电流,不过不要管它。
|
|
|
| | | | | | | 是的, 断路器是3相的。 3P/40A 的。
对应每1相的电流算出来的9,9,4.5A。请问下,过断路器的电流是不是就是按照最大的9A? 然后要算总的消耗功率。 按照每一相算的总和是5KW。对应220V 的。
那如果我要算总的三相功率是怎么算? 只直接就是5KW ,还是按照P=380*9*1.732*0.8=4738w???
|
|
|
| | | | | | | | | 功率这东西就是能量消耗,是标量,没有方向性,还要守恒,必须是以实测值为准,不可能多出点啥来。
|
|
|
| | | | | | | | | 断路器的负载能力判定指标就是电流,你已经得到了每1相的电流了。断路器是40A额定值,那么按80%使用率,其每1相允许的最大电流是32A,而实际的每1相的电流是9,9,4.5A, 所以没有问题。不需要再去绕到总功率那个公式了。
|
|
|
| | | | | | | 您好, 像这种三相负载不平衡的情况下, 零线电流怎么说呢?一般不会超过最大的那一项的电流嘛
|
|
|
|
|