请教下

三相电 380V ,假如我用的40A 的断路器,按照正常计算功率P=1.732*380V*40A*0.8约等于 21KW 的功率。

但是我现在只用其中2相的电路比较大, 也就是三相电流不平衡。

假如:A 相 :负载功率是2KW, 则A相电流约:9A。
         B相:也是负载功率是2KW, 则A相电流约:9A。
         C相:负载功率是1KW, 则A相电流约:4.5A。

那么请问在三相380V 上共消耗的负载功率是多少?  是每个单相的功率相加没错吧。  2KW+2KW+1Kw=5KW  。如果是5kw,那总电流是I=5kw/1.732/380/0.8=9.5A?     这样算对吗?  也就是断路器上流过的是9.5A ?
nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2018-10-9 18:23:03
  • 倒数9
 
要看你三相负载是怎么接的,电流是怎么测的,功率是怎么算的,有Δ与Y接法之分,显著不同。
DYqz123
  • 积分:105
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:17
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-10-11 16:15:48
  • 倒数8
 
负载 都是单相的。  比如负载1取A 相和中性线, 负载2取B相, 负载3取C相,  对应电流如问题里面
deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2018-10-11 17:15:48
  • 倒数7
 
断路器是3相的?那对应每1相的电流就是你算出来的9,9,4.5A。由于负载不平衡,中线上也有一点电流,不过不要管它。
DYqz123
  • 积分:105
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:17
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-10-11 18:06:34
  • 倒数6
 
是的, 断路器是3相的。 3P/40A 的。
对应每1相的电流算出来的9,9,4.5A。请问下,过断路器的电流是不是就是按照最大的9A? 然后要算总的消耗功率。 按照每一相算的总和是5KW。对应220V 的。



那如果我要算总的三相功率是怎么算?  只直接就是5KW ,还是按照P=380*9*1.732*0.8=4738w???







nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2018-10-11 20:19:19
  • 倒数5
 
功率这东西就是能量消耗,是标量,没有方向性,还要守恒,必须是以实测值为准,不可能多出点啥来。
deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2018-10-12 08:59:36
  • 倒数4
 
断路器的负载能力判定指标就是电流,你已经得到了每1相的电流了。断路器是40A额定值,那么按80%使用率,其每1相允许的最大电流是32A,而实际的每1相的电流是9,9,4.5A, 所以没有问题。不需要再去绕到总功率那个公式了。

DYqz123
  • 积分:105
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:17
积分:105
LV2
本网技师
  • 2018-12-18 14:00:35
  • 倒数3
 
您好, 像这种三相负载不平衡的情况下, 零线电流怎么说呢?一般不会超过最大的那一项的电流嘛
deep_thought
  • 积分:6804
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1126
积分:6804
LV8
副总工程师
  • 2018-12-18 14:28:42
  • 倒数2
 
零线电流不会超过最大的那一相电流。
困惑
  • 困惑
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2202
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:162
积分:2202
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-12-18 15:45:39
  • 倒数1
 
每相的电流相位是不一样的,相位也要叠加的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号