光继电器TLP3547应用配电负荷终端控制测试分享测试内容1:主要对实现在配电监测终端负荷控制,控制1:磁保持继电器,对负荷终端的合分闸。
实施方式:1、MCU   PIC30F6014A   PWM管脚输出---连接光继电器TLP3547----通过磁保持继电器控制辅助电路----控制磁保持继电器
新建 2.jpg 新建 3.jpg 新建 5.jpg


测试内容2:主要控制电动机启动/停止,控制2:交流接触器   时间继电器,对电动机电动机启动/停止控制

实施方式:1、MCU   PIC30F6014A   PWM管脚输出---连接光继电器TLP3547----时间继电器----交流接触器-----实现电动机的启停控制
新建11.jpg

测试内容3:通过外部功率源设置电流,MCU   PIC30F6014A 通过运算放大器测量电机运行电流,设置电动机额定电流,实现对电机的保护控制,对电机保护停车, 测试光继电器TLP3547控制输出的----时间继电器----交流接触器-动作时间
新建 23333.jpg 3333333333333.jpg


世纪电源网-九天
  • 积分:35859
  • |
  • 主题:691
  • |
  • 帖子:4034
积分:35859
超级版主
  • 2018-10-26 14:28:46
  • 倒数10
 
欢迎来分享测评哦~
lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:08:32
  • 倒数6
 
这个延时时间误差是怎么测试确定的了?看着很小。
jhcj2014
  • 积分:2877
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:33
积分:2877
LV8
副总工程师
  • 2018-12-19 23:50:53
  • 倒数9
 
请问下测试报告里的起动过流的具体数值是多大?堵转过流是多大?这个数值与延时范围有没有什么关系?还有一个是TLP3547是内部集成MOS  FET,它对温度的影响是敏感的,而温度又与流过的电流有很大的关系。
dl265361
  • 积分:7201
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:114
积分:7201
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:05:24
  • 倒数8
 
这个测试过程中TLP3547对温度范围性能变化如何?
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:22:10
  • 倒数2
 
测试数据中启动过流有时间,这个过流是多大电流了?
jideming
  • 积分:3112
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:278
积分:3112
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:07:39
  • 倒数7
 
超多负荷以后,会造成什么影响,继电器耐用么?
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2018-12-25 10:09:44
  • 倒数5
 
楼主采用就是国产PLC,这款继电器由于动作迅速,抗干扰能力出众完全可以胜任的
cool007
  • 积分:2207
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:154
积分:2207
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:13:02
  • 倒数4
 
这个测试数据不错;
shao456
  • 积分:6960
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:313
积分:6960
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 10:13:45
  • 倒数3
 
从测试数据看还是相当不错的,值得推广使用
andy6
  • andy6
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2527
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:135
积分:2527
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-12-25 10:32:58
  • 倒数1
 
TLP3547启动的电流是多少?可用于多大功率上?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号