求助各位:
有个方案,在下电时候,想让系统的主电下降平缓些,想在下降时候做一下系统保护(比如,对Flash 某些重要区域做保护),这个保护过程大约需要100ms ,所以,就要求在掉电时候,这个主电 在下降到系统最下供电的时间能坚持有200ms,左右。


请问,如何想办法在PCB 下电的时候,延迟 电源的放电时间?

比如,想让PCB 上的12V 掉电到4 V 的时间延迟;目前我们想到的办法是加电容,但是加了2200uF 电容发现时间还是不够用;已经没有空间再增加大电容了;

请问,还有其他储存电能的办法吗?  电池也没空间了;

除了电容,是否有其他方向?

wangdongchun
  • 积分:8932
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:2059
积分:8932
LV8
副总工程师
  • 2018-11-9 12:44:36
  • 倒数4
 
最简单的就是电容放电电路,除此之外利用电感也可以不过体积既成本不划算的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

ZWC317441532
  • 积分:4415
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:772
积分:4415
LV8
副总工程师
  • 2018-11-9 13:45:47
  • 倒数3
 
感觉要解决的问题没有讲清楚,给我的感觉是12V 下降到4V时出现平稳段而使软件无法检测.这个没有原理图吗?用电阻分压12V给检测脚一个4V的电压不行吗?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

paypaying
  • 积分:137
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:9
积分:137
LV2
本网技师
  • 2018-11-9 15:03:10
  • 倒数2
 
之前我们公司也遇到这个问题,不过换成2200uF之后够用,就锯了一点板框来放电容了

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

路人无名
  • 积分:3521
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:1232
积分:3521
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-11-9 15:34:55
  • 倒数1
 
最简单行之有效的方法就是电容。实在不行找点固态电容,相对体积小点。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348