世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

变压器串联得到高压

[复制链接]
查看: 2048 |回复: 17
1
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-12-15 22:16:18
10问答币

微信图片_20181215221153.jpg
nc965
  • 积分:92921
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92921
版主
  • 2018-12-15 23:44:32
 
这不叫变压器串联,也不叫绕组串联,叫两路输出串联
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-16 08:44:22
 
恩是的,两路输出。
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2018-12-16 09:46:02
 
这个我以前就玩过了,而且可以宽范围输出调节! 1.png

tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-12-16 11:21:20
 
L1 L2 L3 L4......不用可以吗
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2018-12-16 11:24:00
 
是可以的,我那是为了增加滤波效果!
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-12-16 11:39:08
 
C27不用可以吗 C27放电电阻都不用可以吗
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-12-16 11:49:37
 
这么多线圈绕线有什么特别还是像一般绕法 NP+NS+NP+NS+NS.......
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2018-12-16 12:14:10
  • 倒数10
 
要尽量做到绕组平衡!C27用与不用要根据你的要求来!
tlhuaz
  • tlhuaz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1434
  • |
  • 主题:100
  • |
  • 帖子:124
积分:1434
LV6
高级工程师
  • 2018-12-16 18:04:17
  • 倒数9
 
怎样做到绕组平衡
ailuer_shijidianyuan
  • 积分:7859
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:939
积分:7859
LV8
副总工程师
  • 2018-12-17 13:19:56
  • 倒数6
 
副边绕组尽量绕制在同一个磁场强度中,电感量就基本上一样
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-18 16:26:16
  • 倒数4
 
我来看看。
Stephon
  • 积分:3698
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:151
积分:3698
LV8
副总工程师
  • 2019-3-26 14:05:43
  • 倒数3
 
前辈,我想问一下,您这个高压输出的反馈控制电路是怎么做的?本人毕设 想做这个请您给指点一二,万分感谢!
Stephon
  • 积分:3698
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:151
积分:3698
LV8
副总工程师
  • 2019-3-27 15:43:30
  • 倒数2
 
前辈,您这个控制电路是怎么设计的?用的什么芯片?您能给说说吗?
budaoweng6789
  • 积分:4990
  • |
  • 主题:83
  • |
  • 帖子:931
积分:4990
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-3-2 19:27:11
  • 倒数1
 
请问您,全桥移相,如果变压器体积很大,次级电压又高,比如如果用一个大变压器变比是10:50,那么我可不可以做两个完全一样的5:25的变压器,初级串联,次级分别整流再串联,从而达到用两个小变压器代替一个大变压器,同时降低二极管耐压要求
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2018-12-17 08:22:40
  • 倒数8
 
同意。
gooddouble
  • 积分:22248
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:321
积分:22248
LV10
总工程师
  • 2018-12-17 09:35:42
  • 倒数7
 
这个效果跟两个绕组直接连一起差不多,就多二极管耐压要求
mypower21DY
  • 积分:10506
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:510
积分:10506
LV10
总工程师
  • 2018-12-17 14:12:49
  • 倒数5
 
21dianyuan有这方面的视频,我记得好像看过的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号