各位大神。  三相电如果三相平衡,零线电流0.

那如果三相不平衡呢。 如下图
QQ截图20181218141456.png
这样子的话,N 上的电流是?  我看了很多网上说明了有很多的公式,是矢量和。  大致上说的都是不会超过每一项中的最大电流。  
1.如果负载1是5A 的电流, 那N1上的电流肯定是5A ,没错吧。  是不是要三相都有接上负载,然后三个负载的零线N1,N2,N3按照星型接法,也就是接在同一点上,然后引到N 线上。  才会符合上面说的那一句?
2.如果只接了两相负载呢?  比如直接了负载1和负载2,零线的电流呢?   
3.如果只接了一项,那 N1上的电流就是等于N 上的电流。



YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2018-12-18 16:34:48
  • 倒数3
 
1、是的。2、按照矢量图,如果直接N1\N2且负载相等,那么电流与只接N3大小相等方向相反。
DYqz123
  • 积分:105
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:17
积分:105
LV2
本网技师
最新回复
  • 2018-12-25 20:29:21
  • 倒数1
 
谢谢您的指导, 现在就是N1/N2 不相等的话,N3 上没有负载。 零线上的电流会超过这2个吗。
lsjiang
  • 积分:586
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:191
积分:586
LV6
高级工程师
  • 2018-12-21 16:06:59
  • 倒数2
 
也与负载的特性有关?