高温环境下(70℃)器件温升测试不达标

[复制链接]
查看: 1430 |回复: 14
1
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2018-12-20 21:13:59
10问答币
在70℃的恒温箱,100V交流输入,带400W负载,PFC MOSFET  整流桥 升压二极管 温度超过120℃,有大神有遇到过过类似案例吗?有什么办法解决?有哪些方向可以尝试?
xkw1cn
  • 积分:131377
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55621
积分:131377
版主
  • 2018-12-20 23:10:11
 
120C并不会坏东西。如果要降温;大体只有加强散热或用高档货。
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2019-1-16 17:26:40
  • 倒数8
 
超过120而且还在上升不是稳定在120,管子到130就非常危险了
靖哥哥
  • 积分:2086
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:643
积分:2086
LV8
副总工程师
  • 2018-12-21 10:00:58
 
你这高温试验是要在外界温度70摄氏度能够需要正常运行么?外界温度到70摄氏度,电源里面肯定会100摄氏度以上的!
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2018-12-21 10:42:25
 
在恒温箱里面,而且要关闭恒温箱的风机,模拟完全密闭的机箱,机箱内环境温度是70℃
靖哥哥
  • 积分:2086
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:643
积分:2086
LV8
副总工程师
  • 2018-12-24 09:17:25
  • 倒数9
 
密闭空间70摄氏度,电源运行也不会低于70摄氏度的!你采集温度看看!
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 22:54:45
  • 倒数2
 
恒温箱不准,有循环风。
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2019-1-16 17:27:43
  • 倒数7
 
是裸板的没有外壳
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 22:53:52
  • 倒数3
 
加散热器,提高效率。
ganlanshuyang
  • 积分:2472
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2472
LV8
副总工程师
  • 2018-12-21 11:30:41
 
关注,我是在高温70℃下电源直接先于系统保护了,导致系统掉电了
困惑
  • 困惑
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2206
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:162
积分:2206
LV8
副总工程师
  • 2018-12-21 14:06:55
  • 倒数10
 
选用压降更低的整流桥和二极管,加大散热力度
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
  • 2019-1-16 17:29:10
  • 倒数6
 
压降更低是多少?怎么加大散热力度?
不低调的低调
  • 积分:630
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:59
积分:630
LV6
高级工程师
  • 2019-1-16 22:18:23
  • 倒数4
 
压降更低是从热源产生的层面去处理的,加大散热力度可以考虑将整流桥、二极管贴在金属块上,或者进行局部灌封形成固体散热。
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 19:53:01
  • 倒数5
 
1.提高效率,2.加强通风散热。
曦阳123
  • 积分:3022
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:180
积分:3022
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-4-27 16:49:51
  • 倒数1
 
有高手可以支招吗?

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号