我们通常在进行变压器设计时,因为EMC问题,要求磁芯接地,但是磁芯本身是铁氧体或其他材料的,如何实现磁芯接地呢?
qlsxkql
  • 积分:2490
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:261
积分:2490
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 14:32:03
  • 倒数6
 
有磁芯接地一说吗?好像不一定非要接地啊。
zxy_20120225
  • 积分:4872
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:573
积分:4872
LV8
副总工程师
  • 2018-12-25 19:21:00
  • 倒数5
 
分析磁通回路
      1.线包位置磁场强度最强;
      2.磁芯面最小(没开气息)不用接地
jqking
  • jqking
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:382
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:22
积分:382
LV4
初级工程师
  • 2018-12-26 10:50:28
  • 倒数4
 
如果要磁芯接地的话,一般是在原边辅助绕组地(静点)的引脚挂根漏铜的漆包线(浸锡,去绝缘漆),将线头埋在磁芯表面,用胶布包好。
ganlanshuyang
  • 积分:2448
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2448
LV8
副总工程师
  • 2018-12-26 13:13:55
  • 倒数3
 
这里说的磁芯接地指的是大地吧?
jqking
  • jqking
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:382
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:22
积分:382
LV4
初级工程师
  • 2018-12-26 13:33:08
  • 倒数2
 
是原边的功率地。作用相当于将磁芯和大地之间共模噪声旁路掉,一般这样有利于小于10MHz的传导测试。
ganlanshuyang
  • 积分:2448
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2448
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-12-26 16:20:36
  • 倒数1
 
原边的功率地就是交流输入的整流后的负?直流输入的负?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号