CM6500 PFC空载和满载切换时,PFC电压掉

[复制链接]
查看: 2574 |回复: 6
1
shanzi1224
  • 积分:484
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:11
积分:484
LV6
高级工程师
  • 2018-12-26 12:31:50
10问答币
CM6500 PFC空载和满载切换时,PFC电压掉
蓝色为PFC电压  黄色为PFC电感电流。

捕获.PNG (887.05 KB, 下载次数: 29)

捕获.PNG
收藏收藏
闪烁
  • 积分:51802
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51802
版主
  • 2018-12-26 17:19:13
  • 倒数6
 
切换负载时(轻载切满载)跌落或者(满载切轻载)过冲,这是正常现象呀;想要过冲或者跌落不太明显可以调节控制环路参数,比例参数加大一点;

shanzi1224
  • 积分:484
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:11
积分:484
LV6
高级工程师
  • 2018-12-26 18:41:44
  • 倒数5
 
这个电压掉的太多,时间也很长,影响后面的工作。
闪烁
  • 积分:51802
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51802
版主
  • 2018-12-26 20:03:57
  • 倒数4
 
加大母线电容(可以有效减小突加载跌落),还有加快环路相应,应该可以解决你问题;
星宇
  • 积分:18258
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18258
版主
  • 2018-12-26 22:01:29
  • 倒数3
 
会不会是空载到满载时候顶到过流点了呢?
闪烁
  • 积分:51802
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51802
版主
  • 2018-12-27 08:37:49
  • 倒数2
 
看波形应该不是,空载切到满载,电流开始是以固定斜率上升,应该是电压环输出那里限幅了
小蒋
  • 小蒋
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:286
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:14
积分:286
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2019-9-23 10:59:17
  • 倒数1
 
可以调下14脚的环路对这个还是有点效果的