| | | | | | | 需要保证恒功率,即电压调小的同时电源输出电流变大,目前不知有什么好的调压方法能实现模拟调压?采用现成的标准砖电源模块是否也可以通过外置控制进行调压呢?
|
|
|
| | | | | 反馈用运放,用单片机或者电位器或者其它方式改变误差放大器的给定就可以实现输出可调了! |
|
|
| | | | | | | 误差放大器的给定值不是固定的吗?一般电源的输出电压反馈都是通过并联电阻来改变输出电压的,但是反馈电压基准不会改变的啊,求指点
|
|
|
| | | | | | | | | 你说的是431那种反馈电路,我给我说的是用运放!看清楚了!
|
|
|
| | | | | 一般来说都是通过外置一个运放来代替电源芯片内部的误差放大器来实现连续可调的。 |
|
|
| | | | | | | 有原理图吗,或者具体的调压实例我看看具体原理,麻烦了,感谢
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 没搞过,所以不清楚具体怎么实现的,还有要实现连续调压的话是不是肯定要用到单片机或者DSP?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你以前用的431反馈,基准是在431内部,你无法改变内部基准,你想的办法是改变分压电阻,其实你还可以在分压电叠加直流电平,现在换成运放了,那你是不是可以调节基准了,改变都是相对的!
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 基本上明白了,你的意思是通过改变基准电压的大小来实现调压,也就是说分压电阻是不变的,对吗这样的话就是一个模拟信号,是不是需要单片机或者DSP?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比如我的输出电压48V,要求调压范围为36V~60V
|
|
|
|
| | | | | 实现调压很简单,如果只用电位器的话,分压电阻网络一个上拉电阻一个下拉电阻,一个电位大在中间,电位器的抽头按431反馈,自己列出公式计算一下就能得到RH,RL,和电位器的阻值
如果是恒功率的话那最好用MCU来控制,分电压环和电流环,采用一个LM358就可以,电压检测用固定比较电阻如10X的话,在单片机给出来的参考是5V的情况下电压可以在0-50v调整,当然要调到0V需要单独给控制电路加辅助电源供电。
MCU出两个PWM经RC滤波后做为LM358的参考电压,可以分别控制电压和电流,只要改变PWM的占空比,就能很容易控制电压和电流了。
|
|
|
| | | | | | | 想跟你做进一步交流,我的调压范围没有那么宽,实际上比如我的额定输出电压为48V,在产品应用中,要求输出电压可以通过软件方式在线进行调节,调压范围36V-60V,比如系统下发调压指令给电源,要求电源输出36-60V中的任意电压,而保证后级负载所需功率不变
|
|
|
| | | | | | | | | 这里面的话可能会用到单片机或者DSP,并且单片机或者DSP应该需要具备类似I2C或PMBUS的通信接口,以便于实时与系统进行通信,包括电源的相关故障上报和调压指令的接收等
|
|
|