| | | | | 一般逆变器都可以发无功,三相的逆变器,可以采用DQ环控制,D控制有功功率,Q控制无功功率。单相逆变器,通过计算无功率的角度,添加到电压环的锁相角度上,使输出电流和电网电压相差一定的角度,从而产生无功功率,也就是控制输出电流与电压的角度产生无功功率。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | 怎么感觉是一本正经的胡说八道呢,逆变器的输出是否有无功功率,根源在负载,要不,给你个纯电阻负载,控制一个无功功率出来瞧瞧?
|
|
|
|
| | | | | | | | | 光伏逆变器绝大多数都是要并网的,其控制策略绝大多数也都是让光伏逆变器输出的电流相位和电网电压相位一致。所以根源不是负载而是逆变器本身。
|
|
|
|
| | | | | | | 从控制的角度考虑这个问题,正如你所回答的一样。但是换一种角度考虑,从功率的角度讲。光伏板发出的绝对都是有功功率,肯定是没有无功功率的,那为什么光伏逆变器能输出无功功率。 |
|
|
| | | | | | | | | 光伏逆变并大电网,电网上有很多的设备,产生无功是逆变器上的电感和电容与电网上的感性和容性的负载进行无功功率交换,并不会消耗光伏板的能量,有消耗能量也只是功率交换时产生的热损耗。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 逆变器里的电感电容容量有限能产生的无功夜很有限,所以即便是逆变器能发无功,但也只是非常少的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 只要电网抗的住,出100%无功都行。举例说明零电压穿越无功电流支撑都是100%。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 事实上是能的,续流管高频开关,使电压和电流存在相位差,具体怎么发波,我也想了解 |
|
|
| | | | | | | 现在光伏逆变器,都是可以发无功的,+- 0.8PF。行业基本上都有。
|
|
|
| | | | | | | | | 这个可以理解。我认为,逆变器里多少还是有些储能元件,所以是可以发无功的。但是逆变器发出的无功是有限的。不可能像储能逆变器那样能全发无功。
|
|
|
|
|
| | | | | 并网电流和电网电压错开一定相位角,错开的就是无功功率。
正常情况下,电网电压和并网电流应该是同频同相状态,且THD小于5%才符合并网要求。
|
|
|
| | | | | 确实是可以的,通过控制驱动时序去控制输出电压和电流的相位,对于逆变部分来说光伏和SVG其实没有什么区别
|
|
|
|
|