这样一个结构,输入用一个光耦给后面的MCU,输入的是24V的电,光耦的地在24V供电用了一个共模电感隔离。这个属于一个类似工控的东西,输入会有什么干扰不确定,而且进共模之前还有一堆直流电机。用光耦,目的就是电平转换,隔干扰,抗静电啥的。
我在想,光耦的意义大不大,不大的话用其他电路可不可以。
nc965
  • 积分:46864
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:15304
积分:46864
版主
  • 2019-2-13 08:03:44
  • 倒数3
 
互感器已经隔离,光耦就没意义了
mskkk
  • mskkk
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:672
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:144
积分:672
LV6
高级工程师
  • 2019-2-13 12:30:44
  • 倒数2
 
如果是从光耦发光管那输入的话,你这个光耦肯本没有隔离作用啊
cyx7610
  • 积分:12642
  • |
  • 主题:79
  • |
  • 帖子:2821
积分:12642
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-2-13 20:03:17
  • 倒数1
 
可以。