| | | | | 电流互感器设计原则:先带载一个欧姆电阻,使它先成为电流互感器,之后再处理这个电阻上的信号
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | | 李工,那样的话,信号就不准确了,当电阻上信号小于二极管压降,整流后岂不是没信号了?
|
|
|
| | | | | | | | | 信号都是要进运放的,你把运放接成精密整流器不就啥信号都有了。
即使你的目的只是使信号有一个直流成分的初始幅度,也应该先接成电流互感器,在电阻信号以后用二极管或者Verf想点简单办法产生。
他这样接,已经不是电流互感器了,有变压器的成分,还有非线性成分,信号才会不准确。还有阻抗问题,噪音问题,信号迟滞问题,难得善终。
|
|
|
| | | | | | | | | 只见过李工说的接法,没见过楼主帖的这种接法。。。
这个是乱整!二极管会映射到主电路去!功率电流都多了个坑,采样的东西还能有多准。。。
除非完全不关心过零附近的波形,不然一定有问题。
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | 你的原边电流时多少别人不知道
你期望得到多少的取样电压别人不知道
那么你想让别人如何帮你?
|
|
|
|
|
| | | | | 当CT的匝比变化时,负载电阻也就是R394-396的设计主要考虑电阻功率和取样信号电平的限制、整流二极管的功耗限制;
假设CT原边电流是正弦波26A,匝比1:100的时候,副边电流0.26Arms,取样电阻峰值电压=0.26*11/3*1.414=1.35V;电阻功耗=0.26*0.26*11/3=0.248W;每个电阻功耗0.083W;设整流二极管导通压降1V,不考虑反向恢复,4个二极管总功耗为0.52W;
当改为1:65时,CT副边电流0.4A,可以选取取样电阻峰值仍为1.35V左右,则取样电阻阻值=1.35/0.4/1.414=2.4欧姆,可以取10欧姆4个并联。则取样电阻功耗=0.4*0.4*10/4=0.4W;每个电阻功耗0.1W,与上面的0.083W相差不大;4个二极管总功耗变为0.8W,增大了一些;取样信号电平和后级电路的限制有关,比如后级接DSP的AD采样,总电平一般不超过3.3V,取1.35V偏低了一点点。
该CT副边接二极管全桥整流,整流后的波形是比较完整的双正弦半波(也就是馒头波),取样电阻的过零点附近几乎不受二极管导通压降的影响而产生畸变。
|
|
|
| | | | | 兄台解决了吗
current transformer 设计有很多文档介绍
写的不错。
|
|
|