| | | | | 可能400V还不够,还有增加的趋势。
有两个关键因素你没有提及:
1、效率的影响(如果电压太高会恶化效率)
2、PFC的影响(如果电压太低则不能保证高压端PFC控制完整性----PF会恶化)
此外,器件选型不是因素,现代技术什么规格的器件都可以生产,现有元器格之所以好卖,是因为规格合适。
|
|
|
| | | | | | | 请问现在为什么大多数开关电源的使用范围都要求为AC85v
|
|
|
| | | | | | | | | 鬼子电压标准100VAC+-15%吧,仅可能出口鬼子的电源才会这样要求,一般90V即可,也有标100V的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 原来如此 那么日系供电电压 还有国内电压等级是如何完成比较 以便电源采用何种方式
|
|
|
|
|
| | | | | | | 这也是个办法,你电网电压飙到270VAC已经严重不合格,凭什么还要要求我这时还给你提供合格的PF值!
|
|
|
| | | | | 开关电源反激类的,用分段升压好,低压升到250,高压升到400,兼顾效率PF
|
|
|