| | | | | 三相正弦输出,不是你那样子计算的;
输出230V有效值,母线最低电压是230*1.414*1.73=562V;
你母线电压570V,正常输出的交流电压有效值差不多就是230V的有效值这样子;
|
|
|
| | | | | | | 单相的话,就是你计算的380V左右
单相有效值:Vbus/1.414
三相输出的有效值:Vbus/1.414/1.73
|
|
|
| | | | | | | | | 现在是空载情况下,不加滤波器的情况下,直接测量输出的SPWM波,相电压的有效值为380V左右。但是接上滤波器,不论带载或不带载,输出的线电压有效值都是280V左右,带载的时候有一个中性点测量相电压,有效值为160V左右。
|
|
|
| | | | | 弄清楚啦,查了好多资料。通过大量论文中寻找到了答案:
三相桥式逆变电路中:输出的SPWM,线电压基波幅值电压为Vdc*M*根号三/2,有效值为基波幅值电压为Vdc*M*根号三/2/根号2=570*0.8*根号三/2/根号2=279.这个是线电压经过傅里叶分解后的基波电压的有效值,与示波器的测量结果是一致的。
|
|
|
| | | | | | | 这个公式:三相SPWM波形线电压基波的幅值=调制比*直流母线电压*根号三/2。
|
|
|
|
|