变压器中的直流分量与变压器电流突变问题

[复制链接]
查看: 2785 |回复: 4
1
lzx_18570633112
  • 积分:525
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:61
积分:525
LV6
高级工程师
  • 2019-3-8 15:38:29
10问答币

图1

图2

图3

图4
图1是我的主电路原理图,图2和图3是变压器输入端的电压uab和电流iLf的理论波形,图4是变压器输入端电压uab和电流iLf的实际波形。
我有两个问题:
1)图4中,为什么高电平向中电平过渡的时候变压器电流会有一个迅速降为零的跃变?
2)图4中,为什么在正半周期,变压器输入电压iLf不会全部降为零(有一个直流电流风量存在,在负半周变压器输入电压iLf完全降为零了)?
收藏收藏
anthony
  • 积分:8075
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:977
积分:8075
版主
  • 2019-3-8 19:06:26
  • 倒数4
 
原理图是应用在什么产品上?
lzx_18570633112
  • 积分:525
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:61
积分:525
LV6
高级工程师
  • 2019-3-8 19:44:51
  • 倒数3
 
没有形成产品,是一个实验平台,输入接一个直流电源,输出接电阻负载然后负载上并联了一个直流电源
wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2019-3-9 22:31:41
  • 倒数2
 
楼主这种电路形式好复杂呀  
wutongxiangyu
  • 积分:463
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:463
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-9-17 17:19:37
  • 倒数1
 
是不是测试位置不对,或者是deadband的影响?