世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

AC220V与DC 240V HVDC兼容问题

[复制链接]
查看: 3389 |回复: 25
1
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 11:30:24
10问答币
在产品开发过程中,要求AC220V交流输入(90-285)的电源,需要兼容高压直流 DC240V HVDC供电需求,这一块需要进行哪些考虑呢?是否本身就可以支持呢?
收藏收藏
tini1234
  • 积分:4101
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:257
积分:4101
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 12:03:53
 
按照交流设计就行,也符合直流电压啊。
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 12:08:08
 
楼上正解
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 13:36:13
 
你的意思按照交流220V设计,本身就可以用在直流 240HVDC系统上吗?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2019-3-13 13:52:11
 
是的。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 14:35:28
 
220V交流输入前端会有PFC电路和缓起电路,缓起电路一般是通过继电器切换实现的,这块直流240V也适用吗?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2019-3-13 14:52:30
 
如果你这些电路都是加在整流桥后的,应该都是适用的(因为整流桥后就是直流)。具体要看你设计的电路
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 15:32:58
 
肯定不是加在整流桥之后的,整流桥后是直流310V,肯定适用啊,但是我这个是直接在输入端口进行切换的,设计该部分电路的目的是交流输入断电后可以将机房内的HVDC 240V快速切换过来,继续给设备供电用
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 16:09:06
 
用二极管切换即可
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 16:18:19
 
我的问题是交流220V输入(AC90-285V)的电源,内部包含PFC电路,缓起懂电路,这些是否也适用于HVDC 240V呢?直接在220V输入端口可以接HVDC240V的直流电?
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 16:33:38
 
用二极管切换的意思,交流输入有整流桥,它就是二极管,直流再用个二极管,两二极管都接到桥后母线(而不是接到输入),就是一家人了,不分彼此。但这要求你的240V电源对地绝缘良好。
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 16:41:26
 
这个240V的接入方式应该是由楼主说明的,他要不明确接入方法,我们也只是猜呀!
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 16:45:03
 
对,就是没说清楚,可能是他自己没搞清楚。交流有2根线,是啥线?直流有两根线,是啥线?机壳在哪?PE在哪?
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 16:52:40
 
需求就是电源的输入端口只有三个线,N,PE,能否直接对应接到HVDC 240V高压直流源的输出端子正、负、地?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2019-3-13 17:00:53
  • 倒数10
 
可以。
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 17:07:37
  • 倒数9
 
高压直流源的输出端子正、负、地与L、N、PE是什么关系?小心短路。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 17:12:46
  • 倒数8
 
L/N/PE是直流电源的输入端子啊,+/-/PE是前级供电电源HVDC 240V的输出端子啊
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 17:15:12
  • 倒数7
 
电气上,N不允许接PE(机壳),240V电源是隔离电源还是非隔离,它的机壳接PE没?输出-接机壳没?它还有其他负载没?,其他负载是怎么接的?。。。。
任何电源(不管是直流的还是交流的),其输出端子都不能接LN(电压源不能并联)。
如果你只是用这个电源的输入插头去要吗接AC,要吗接240VDC,王总已经给出答案【12楼】。
如果你想固定连接让它自动切换【11楼】,你就得考虑这些事情,一点马虎不得。
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 17:35:36
  • 倒数6
 
不知道版主大人清楚了没?

输入只有3根线?????市电从哪输入?DC240V从哪输入?  这样算起来要几根据输入?
在市电掉电时,DC240是由电路切换进去?还是DC240V时在线式?
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-3-13 17:40:33
  • 倒数5
 
考虑的太多了,我的问题是一款交流电源能不能直接接在DC 240V上
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 18:09:43
  • 倒数4
 
问题又回到了第二楼,OK,还有什么问题吗?
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-3-13 19:09:15
  • 倒数3
 
一款交流电源能可以直接接在DC 240V上,但需事先断开与交流电的连接,这样手动切换。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2019-3-13 16:36:42
 
算了,我说的不清楚,你也理解的不明白,简单的说,一般来说,是没有问题的。除非你采用一些非标准的电路。
BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
  • 2019-3-13 16:39:41
 
版主好,重点还是楼主没把他的需求说清楚!!!
lizlk
  • 积分:6629
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:1065
积分:6629
版主
  • 2019-3-13 19:46:15
  • 倒数2
 
我看着都好笑,你们说你们的,他说他的。
各种说各自的,哈哈!
回归本质,是不会提问,问 问题的方法都没有。
crui7246
  • 积分:591
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:38
积分:591
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-3-13 19:59:31
  • 倒数1
 
1.如果用的是不控整流输入,不用管,按最低电压耐流最高电压耐压设计就好,没怎么好纠结的。2.如果是PFC,如果用的是数字控制,注意就是前馈算法部分,用电网前馈而非正弦前馈,其他的正常设计就好。如果是模拟控制,选用交直流都可以用的IC就好(很多都可以)。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号