| | | | | | | 你的意思按照交流220V设计,本身就可以用在直流 240HVDC系统上吗?
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 220V交流输入前端会有PFC电路和缓起电路,缓起电路一般是通过继电器切换实现的,这块直流240V也适用吗?
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | | | 如果你这些电路都是加在整流桥后的,应该都是适用的(因为整流桥后就是直流)。具体要看你设计的电路
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 肯定不是加在整流桥之后的,整流桥后是直流310V,肯定适用啊,但是我这个是直接在输入端口进行切换的,设计该部分电路的目的是交流输入断电后可以将机房内的HVDC 240V快速切换过来,继续给设备供电用
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我的问题是交流220V输入(AC90-285V)的电源,内部包含PFC电路,缓起懂电路,这些是否也适用于HVDC 240V呢?直接在220V输入端口可以接HVDC240V的直流电?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用二极管切换的意思,交流输入有整流桥,它就是二极管,直流再用个二极管,两二极管都接到桥后母线(而不是接到输入),就是一家人了,不分彼此。但这要求你的240V电源对地绝缘良好。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个240V的接入方式应该是由楼主说明的,他要不明确接入方法,我们也只是猜呀!
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对,就是没说清楚,可能是他自己没搞清楚。交流有2根线,是啥线?直流有两根线,是啥线?机壳在哪?PE在哪? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 需求就是电源的输入端口只有三个线 ,N,PE,能否直接对应接到HVDC 240V高压直流源的输出端子正、负、地?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高压直流源的输出端子正、负、地与L、N、PE是什么关系?小心短路。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L/N/PE是直流电源的输入端子啊,+/-/PE是前级供电电源HVDC 240V的输出端子啊
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电气上,N不允许接PE(机壳),240V电源是隔离电源还是非隔离,它的机壳接PE没?输出-接机壳没?它还有其他负载没?,其他负载是怎么接的?。。。。
任何电源(不管是直流的还是交流的),其输出端子都不能接LN(电压源不能并联)。
如果你只是用这个电源的输入插头去要吗接AC,要吗接240VDC,王总已经给出答案【12楼】。
如果你想固定连接让它自动切换【11楼】,你就得考虑这些事情,一点马虎不得。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不知道版主大人清楚了没?
输入只有3根线?????市电从哪输入?DC240V从哪输入? 这样算起来要几根据输入?
在市电掉电时,DC240是由电路切换进去?还是DC240V时在线式?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 考虑的太多了,我的问题是一款交流电源能不能直接接在DC 240V上
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一款交流电源能可以直接接在DC 240V上,但需事先断开与交流电的连接,这样手动切换。
|
|
|
| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | | | | | 算了,我说的不清楚,你也理解的不明白,简单的说,一般来说,是没有问题的。除非你采用一些非标准的电路。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我看着都好笑,你们说你们的,他说他的。
各种说各自的,哈哈!
回归本质,是不会提问,问 问题的方法都没有。
|
|
|
| | | | | 1.如果用的是不控整流输入,不用管,按最低电压耐流最高电压耐压设计就好,没怎么好纠结的。2.如果是PFC,如果用的是数字控制,注意就是前馈算法部分,用电网前馈而非正弦前馈,其他的正常设计就好。如果是模拟控制,选用交直流都可以用的IC就好(很多都可以)。
|
|
|