| | | | | D3A,D5A,作为 继电器的保护,不能省。
4个电阻温度过高烧掉,电阻烧应该是所用的电阻功率不够,引起烧掉。4个电阻8W,如果输入220V,加载在电阻上电功率应该超过了电阻的功率。。 评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | D3A,D5A我会按照你得建议,不省;
4个电阻烧掉?烧掉的源头是? 输入电压70VDC-220VDC,继电器额定是24VDC,为何70VDC才能启动?
|
|
|
|
| | | | | 1. D3A D5A是可以省略,但是省略的后果是你的继电器会经常损坏,你觉得二极管便宜还是继电器便宜?
2. R1到R4增加电阻功率
3. 因为你R1到R4的阻值太太, 根据额定电流: 16.7mA ±10% ,你的工作电压范围70VDC---220VDC重新选值
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 1. D3A D5A (根据你得建议,我不省略)
2. R1到R4增加电阻功率(这个我在增加)
3. 因为你R1到R4的阻值太太, 根据额定电流: 16.7mA ±10% ,你的工作电压范围70VDC---220VDC重新选值
问1:你说阻止太太?太大还是太小?(根据限流的平方*电阻阻值=功耗,我色环电阻2W的功耗应该也够啊?)
问2;继电器额定电流:16.7mA±10% ,我这个实测70VDC 1A R1的电流值是9mA;
150VDC 1A时R1为21mA ;220VDC 1A时R1为30mA ,是不是这个电流超出了16.7mA±10%就不行?
问3:继电器额定电压24VDC,但是此电路中,我必须70VDC才能启动拉载1A,这是为何?
|
|
|
|
|
|
| | | | | 驱动继电器为什么要那高的电压呢。都应该用低压去控制就可以的。有很多9V、12V驱动的继电器。 |
|
|