| | | | | 楼主接入负载,并且将滤波电容设为大容量的。楼主这种情况恐怕是无负载的状态
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | Sine Voltage Source 供设置的是峰值,不是RMS值 。所以你的380V是峰值。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 你好,PSIM里设定的是线电压有效值380V。问题已经解决了,把地去掉,用差分探头检测,就是540V。没搞明白为什么要把地去掉。
|
|
|
| | | | | | | | | 哦,对,你的是3-phase 的,我说的是单个的。
是不能共地,有回路。3 Phase source 可以接一个10Meg电阻才到地,后面系统依旧接地,这就没问题,不用差分探头了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你好!三中点接个10MΩ的电阻到地果然解决了,但是单相正弦波测出来不是正弦,请问是原因?另外我整流前后用的地的符号不是同一个,这应该是没有影响吧。谢谢!
|
|
|
|
|
|