1
gxx
  • gxx
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:131
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:16
积分:131
LV2
本网技师
  • 2019-4-14 13:01:55
10问答币
半桥电路中,死区是通过延时让上管慢点开通,下管也是如此,从而得到死区。我现在做个开环的双向DCDC, 半桥BUCK-BOOST拓扑,开环不应该给定占空比吗,我现在给定了占空比后,经过死区后,延时导通,那么此时占空比不就发生了改变了吗?我实测也是如此,那么现在要得到正确的占空比,是在输入端重新给定占空比吗?还有我死区选的10us是不是偏大了,烦请各位解惑
BingSun
  • 积分:2922
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:723
积分:2922
LV8
副总工程师
  • 2019-4-14 13:16:22
  • 倒数6
 
楼主好!您的10uS时间是不是大了?

用的是什么管子?反应有多快?对于MOS管有到0.5uS就够了,10uS算不算大?看周期多长?如果是10几个mS以上,那也不算大。
gxx
  • gxx
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:131
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:16
积分:131
LV2
本网技师
  • 2019-4-14 13:18:36
  • 倒数5
 
IGBT   我也感觉10us有点大,对开环的占空比影响太大了
wangdongchun
  • 积分:17259
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:3566
积分:17259
LV10
总工程师
  • 2019-4-14 21:29:23
  • 倒数4
 
这个时间有些过大  如果IGBT受控频率较高 极易发生短路故障呀
YTDFWANGWEI
  • 积分:99248
  • |
  • 主题:139
  • |
  • 帖子:43898
积分:99248
版主
  • 2019-4-15 08:26:42
  • 倒数3
 
你给定死区的时候,占空比不要给到最大,就不用延时导通了。
nc965
  • 积分:53019
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:17165
积分:53019
版主
  • 2019-4-15 10:19:25
  • 倒数2
 
一般1us以内
simonbin
  • 积分:6533
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:307
积分:6533
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-4-15 10:20:57
  • 倒数1
 
10us也太大了
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2019 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348