         做实验测试PWM整流器回馈谐波含量(380V 50hz 25A),在相同测试条件下,按图中接法一和接法二进行测试,接法一整流器跟变频器共母线和共三相输入(回馈单元接法),接法二整流器跟变频器只共母线(四象限接法),发现接法一的回馈电流高次谐波(同载波频率的谐波)要比接法二高出很多很多?有伙伴遇到跟我同样的问题吗?为啥会这样?接法一有何措施可以将高次谐波达消减到接法二的效果。

PWM整流器接法

PWM整流器接法
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-4-16 12:47:39
  • 倒数5
 
这个问题好解释,图一变频器同整流电路共用电源网络,而变频器产生的电磁干扰由共用电源线窜至直流部分
mi0602
  • 积分:70
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:8
积分:70
LV1
本网技工
  • 2019-4-16 14:36:28
  • 倒数4
 
  谢谢你的回答!那请问如果我要使得PWM整流器按接法1怎么去消除这部分的干扰呢?电感继续放大?才能达到接法二的效果(接法二中载频次的高次谐波基本别滤掉的,THDI 大概在4%左右)
wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2019-4-16 21:33:29
  • 倒数3
 
费力不讨好 何必非要在图一上下功夫
mi0602
  • 积分:70
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:8
积分:70
LV1
本网技工
  • 2019-4-27 13:26:19
  • 倒数2
 
      因为实际应用可以这样用呢,比如很多变频器发电工况都是这样接回馈单元的。
mi0602
  • 积分:70
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:8
积分:70
LV1
本网技工
最新回复
  • 2019-4-27 13:30:27
  • 倒数1
 
     汇川的MD050 AFE接法里就有这种呢,而且这种接法是最常用接法
11.bmp
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号