| | | | | 上次我也回复虚拟中线地导致干扰的问题,我是建议直接采线电压,这样就解决此问题了。
|
|
|
| | | | | 最好是不要将虚拟N当作控制地,虚拟N相对于PE是一个高频抖动的信号。
|
|
|
| | | | | | | 如果不把虚拟N当做控制地,相电压采样不好处理,用差分采抗干扰能力很差。目前虚拟N虽然有干扰,但是系统基本还能正常工作,相电压也就是略微丑了一点
|
|
|
| | | | | | | | | VIENNA方案很成熟了,都是采线电压的,没问题啊。
|
|
|
| | | | | | | 大神,你的那个帖子可说虚拟N当控制地的,怎么又不当了,不当的话怎么采样隔离么?
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131400
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131400 版主 | | | 实际与虚拟N之间本身就不等电位。
即便两者直接接大楼地钢筋,之间有相不平衡电流和你的接线电感。而接线电感驻波频率一旦和你的PID响应成倍;就会共振的连你也不认识了
|
|
|