| | | | | 1.通过采样地线铜箔上的压降来来判断是否过流,运放比较后,如果过流则来拉光耦的电流,让控制器认为过流了;
2.通过热敏电阻根据温度的变化来控制运放的比较基准点,如果运放的输入+小于输入-,则来拉光耦的电流,让控制器认为过温了;
3.R43,R45是用来调整采样电压调整,改变其值可以调整过流(过温)的基准电压点和采样电压点;为了让精度较高,R43和R45理论上要取相同的值;
4.调试要自己来,先分开来调(过流和温度分开来调),然后再合起来。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 大概清楚了,先调过流的话,再调过温,他们会不会相互影响?也就是如果我过流调79A 再来调过温,会不会影响到之前调的过流值?如果我要把过流值调大R43和R45要加大还是减小?有公式吗? |
|
|
| | | | | | | | | 几个功能在一起通过一个东西来判断并执行,肯定会相互影响,且各种情况相互组合范围会很大,也比较难调。R43和R45只要一样就可以了,比如取1k,选好后去调和它串联分压的另一颗电阻(就是先确定一颗,再去调另一颗
|
|
|
| | | | | | | | | | | 过流值已经调好,温度的是改变R4和R34吗?改变这两个电阻主要改变了什么参数呢?
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 让R4上端的电压不超过某个值,限压的作用,防止对温度变化太大(低温时)影响限流
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 那这个温度我要怎么来调?我想设置温度75度以上开始限制功率也就是电流
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 那就看你在75度是希望把电流限在多少,以这个电流值在运放输入-上的电压为基准点,看在75度时ntc变化在运放输入+上分的电压同电流在运放输入-上分的电压相等就可以了
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在ntc电阻值变化范围内计算,就是电阻的串并联分压,欧姆定律 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 主要是那几个电阻进去算,而且他们的地不一样,很头疼,还有就是现在用恒阻模式进行调试,NTC没有起作用的时候功率也会慢慢限制在450W,不知道怎么调节
|
|
|