输入380Vac正负25%,输出500W,单路输出50V/10A,着重点低成本和可靠性,什么拓扑+芯片比较适合?双管正激还是半桥,求科普分析,谢谢!
叁阵雨
  • 积分:324
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:32
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2019-4-23 11:46:15
  • 倒数4
 
效率不是主要的,后级不加同步整流,低成本和拓扑适用性及可靠性,工业级的,输入范围宽,前级不加PFC
世纪电源网雪花
  • 积分:26523
  • |
  • 主题:719
  • |
  • 帖子:1985
积分:26523
超级版主
  • 2019-4-23 16:20:45
  • 倒数3
 
热心工程师回复:看这要求,可靠性要求高的话肯定上双管正激呀
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2019-4-23 18:17:27
  • 倒数2
 
双管正激,效率上93不是问题!
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
最新回复
  • 2019-4-24 20:39:04
  • 倒数1
 
半桥即可