现在在做PWM整流系统,在系统开始工作之后出现了一个很奇怪的波形,如下 tek00070.png
蓝色是IGBT输出端的波形,黄色是整流器输出的直流电压。很奇怪的是在蓝色部分,关驱动了之后,出现了一段很奇怪的波形,然后随之直流电压上升。求助各位在平时遇到过这种问题吗?(设定直流电压520V,交流输入350VAC,三相半桥结构,SVPWM调制)
闪烁
  • 积分:51754
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51754
版主
  • 2019-4-27 14:26:25
  • 倒数2
 
波形很正常呀;你PWM关断又不一定是在电感电流为零处关断的;
也就是关断时电感上面存在电流,这时候电感上面的电流和输出LC上面的C,会谐振,所以会有你看到的这个波形;
零度火焰
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:171
积分:3497
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-4-29 15:24:44
  • 倒数1
 
谐振现象出现了