世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

单相PWM整流,电流环

[复制链接]
查看: 1270 |回复: 6
1
鹏城小凡
  • 积分:74
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:8
积分:74
LV1
本网技工
  • 2019-4-29 17:55:31
10问答币
各位大侠,我的单相PWM整流,在调试电流内环时(电压开环),开机启动无功电流很大,功率计报警。关于电流环的调试,有什么的好的办法吗?

scope_324.png (48.68 KB, 下载次数: 102)

电网电压与电网电流

电网电压与电网电流
收藏收藏5
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-4-29 20:01:25
  • 倒数6
 
注意开机软启动电路
tonniwav
  • 积分:127
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:9
积分:127
LV2
本网技师
  • 2019-5-2 16:17:54
  • 倒数5
 
采样器件选型很关键。
鹏城小凡
  • 积分:74
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:8
积分:74
LV1
本网技工
  • 2019-5-7 17:04:03
  • 倒数3
 
感谢回复,解决了,初始化环路参数不对
SmallHanH
  • 积分:129
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:129
LV2
本网技师
  • 2019-5-3 14:47:27
  • 倒数4
 
软启动占空比计算不正确,很容易炸机
鹏城小凡
  • 积分:74
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:8
积分:74
LV1
本网技工
  • 2019-5-7 17:05:31
  • 倒数2
 
解决了,初始化环路参数设置的问题。现在运行良好,pf值0.998,。
xaq1104
  • 积分:57
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:5
积分:57
LV1
本网技工
最新回复
  • 2020-1-7 16:03:33
  • 倒数1
 
我前段时间也在做这个,90V以下的时候启动都正常,超过90V以后启动瞬间电流过大系统保护了,用了好多方法都不行,你是怎么解决的?