L线 和N线对地之间的接的Y电容的作用

[复制链接]
查看: 5725 |回复: 8
1
ruideli
  • 积分:197
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:18
积分:197
LV2
本网技师
  • 2019-5-7 22:43:10
20问答币
大家好,请问 L线和 N线  对地之间的Y电容的作用,除了EMI作用外,还有什么作用,比如说对地的浪涌有没有作用?请路过的朋友解说一下,谢谢。
收藏收藏6
huangxvyao
  • 积分:8305
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:419
积分:8305
LV8
副总工程师
  • 2019-5-8 08:27:52
  • 倒数8
 
Y电容,它是个电容,nf级的,就是为了抑制共膜干扰才装的,如果EMI能过,很多时候都没有装。防浪涌也只是对Y电容本身而言,对电路而言,不起作用。
LiJinhong
  • 积分:111
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:111
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-11-14 11:42:04
  • 倒数1
 
你好!我是新人,问问Y电容不是防护EMS的吗?跟EMI有什么关系?另外有个疑问,防护浪涌只对电容本身是什么意思,我印象中是吸收共模干扰,在线等大佬解答。
Jack123321
  • 积分:1364
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:76
积分:1364
LV6
高级工程师
  • 2019-5-8 09:43:44
  • 倒数7
 
主要是解决EMC,对地浪涌有作用,但不能太大,太大漏电流有问题。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2019-5-8 10:35:35
  • 倒数6
 
它的作用是抑制共模干扰。


Catch098.jpg (13.73 KB, 下载次数: 64)

Catch098.jpg
hello4969
  • 积分:216
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:19
积分:216
LV3
助理工程师
  • 2019-5-8 13:33:00
  • 倒数5
 
Y电容用来消除共模干扰。
也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,基于漏电流的限制,Y电容值不能太大
lp292864667
  • 积分:268
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:22
积分:268
LV3
助理工程师
  • 2019-7-10 09:07:02
  • 倒数4
 
请问最大装多少?漏电流要求低于多少
huangxvyao
  • 积分:8305
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:419
积分:8305
LV8
副总工程师
  • 2019-7-10 11:58:47
  • 倒数2
 
安规要求,最大就装222
ts213
  • ts213
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5597
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:68
积分:5597
LV8
副总工程师
  • 2019-7-10 10:29:40
  • 倒数3
 
主要的作用是EMC。至于其他作用,忽略不计,而且还会带来坏处
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号