| | | | | 通过图解,我们大致了解家用储能系统的基本构架;
接下来通过在进一步深入理解家用储能系统;
仿真原理图以及控制架构如下:
1、BOOST做MPPT;
2、H4桥逆变输出;
3、Boost_Buck加上全桥隔离做电池充放;
4、能量调度器分配能量平衡;
接下来进行带载仿真
实验一:光伏能量为2500W,负载10R(功率4840W)
能量分析:光伏能量不足以提供负载,电池系统需补偿能量
观看防真效果(从仿真结果看效果很好)
实验二:光伏能量为2500W,负载40R(功率1210W)
能量分析:光伏能量大于负载,电池系统需吸收能量
观看防真效果(从仿真结果看效果很好)
实验三:光伏能量为2500W,负载2R(功率24200W)
能量分析:光伏能量远小于负载,电池系统最大功率输出,市电补偿负载
观看防真效果(从仿真结果看效果很好)
当然上面的仿真只是简单的能量调度,实际应用要考虑多种复杂情景,以及电池管理;
具体的调度方案,由于公司商业机密,就不展示了;这贴就当入门帖,具体调度,自由发挥;
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 第一次上传忘了把仿真文件放进压缩包了,重新上传文件了;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 楼主,好像现在又看不到了,能够发邮箱一份吗?谢谢哦532838041@163.com
|
|
|
|
| | | | | | | 一直在关注小功率储能,讨论几个问题:
1. LZ拆了哪几家的产品,能否透露下,大家拓扑是否一致,功能上差异性呢?
2. BOOST+INV大家估计都差不多,DCDC可能不一样,这个拓扑实现不了软开关吧,只不过加了BUCK-BOOST后电池的范围可以比较宽。
3. 列了这么多模式,INV要不电流源模式,要不电压源模式,什么时候电流源什么时候电压源跟市电和前级MPPT的能量有关。
4. 另INV最重要特性,电压源下最好能够实现并机才行。还有其他是否公用电池组,充电均流,各种均流等等。
关于储能看法,欢迎LZ讨论:
1. 一直以为储能的技术综合度是很高的,整合离网,并网,UPS,DCDC等好多功能,基本涵盖了电力电子的大部分算法,逻辑也变得复杂。
2. 传统组串式并网逆变器厂家做离网技术难度不大,但要实现并机以及并机下的各种逻辑切换,难度还是很高的,这是传统UPS厂家擅长的。
3. 所以现在市面上的储能产品还是比较少,不过最终需求还是最大限度的消耗掉光伏板的能量,其他的就看大家怎么玩了。
|
|
|
| | | | | | | | | 一直在关注小功率储能,讨论几个问题:
1. LZ拆了哪几家的产品,能否透露下,大家拓扑是否一致,功能上差异性呢?
有艾罗,日月源等,主要拓扑差异在DCDC,逆变拓扑一般都是H6;
2. BOOST+INV大家估计都差不多,DCDC可能不一样,这个拓扑实现不了软开关吧,只不过加了BUCK-BOOST后电池的范围可以比较宽。
这个DCDC不是LLC的,实现不了软开关;
3. 列了这么多模式,INV要不电流源模式,要不电压源模式,什么时候电流源什么时候电压源跟市电和前级MPPT的能量有关。
逆变器输出无非就是电流源模式和电压源模式,难道还有其他模式???主要都是根据前面的光伏能量进行调度。
4. 另INV最重要特性,电压源下最好能够实现并机才行。还有其他是否公用电池组,充电均流,各种均流等等。
交流正弦输出,电压源模式能够并机?按我自己的理解交流电压源应该是不能并机的;至于电池组均流这些锂电池包内部BMS的管理,跟储能机器无关;
关于储能看法,欢迎LZ讨论:
1. 一直以为储能的技术综合度是很高的,整合离网,并网,UPS,DCDC等好多功能,基本涵盖了电力电子的大部分算法,逻辑也变得复杂。
储能我自己也只是简单的接触,还没有完全弄懂,现在只是做简单的离网单机,没有接触过离网并机的;
2. 传统组串式并网逆变器厂家做离网技术难度不大,但要实现并机以及并机下的各种逻辑切换,难度还是很高的,这是传统UPS厂家擅长的。
确实离网并机这一块是难题。
3. 所以现在市面上的储能产品还是比较少,不过最终需求还是最大限度的消耗掉光伏板的能量,其他的就看大家怎么玩了。
现在国内储能需求还不是很大,主要都是国外市场,实际上现在储能产品非常的成熟了;
|
|
|
| | | | | | | | | | | 大神,你好,请教你2个问题:(1)你们用的是低压锂电池(48v)还是高压锂电池(150-500v,相对而言),如果用高压锂电池是否可以省略双向全桥DC/DC电路,仅使用buck/boost;(2)图中电池侧有一个LC (如图中方框2),是为了滤除高频纹波吗,据了解高频纹波对锂电池影响不大,是否如此。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | (1)用的是低压锂电池48v,如果用高压锂电池是否可以省略双向全桥DC/DC电路,仅使用buck/boost;
可以直接用buck/boost;双向全桥DC/DC电路一方面是为了提高变比,一方面是为了做隔离,看需求,没有要求隔离的可以不用;
(2)图中电池侧有一个LC (如图中方框2),是为了滤除高频纹波吗,据了解高频纹波对锂电池影响不大,是否如此。
是为了滤除高频纹波,实际应用中一般也会有这个电感或者共模电感;
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 光伏逆变系统 输出 什么时候用一般电感,什么时候用共模电感?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 群主
这个电感如果用工模电感可以理解,如果只用一个电感目的是什么呢?如果电池突然断电怎么办?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | LLC 是 直线载荷控制?怎么理解,网上没查到?
离并网逆变器 ,和 离网逆变器 并网逆变器 有啥联系和区别?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 一直在关注小功率储能,讨论几个问题:
1. LZ拆了哪几家的产品,能否透露下,大家拓扑是否一致,功能上差异性呢?
有艾罗,日月源等,主要拓扑差异在DCDC,逆变拓扑一般都是H6;回复2:现在很多开始用HERIC,你们怎么看这个问题
2. BOOST+INV大家估计都差不多,DCDC可能不一样,这个拓扑实现不了软开关吧,只不过加了BUCK-BOOST后电池的范围可以比较宽。
这个DCDC不是LLC的,实现不了软开关;
回复2:可以实现ZVS方式,只是控制策略更复杂,评估系统可靠性为主和指标为主
3. 列了这么多模式,INV要不电流源模式,要不电压源模式,什么时候电流源什么时候电压源跟市电和前级MPPT的能量有关。
逆变器输出无非就是电流源模式和电压源模式,难道还有其他模式???主要都是根据前面的光伏能量进行调度。
回复2:向你们学习
4. 另INV最重要特性,电压源下最好能够实现并机才行。还有其他是否公用电池组,充电均流,各种均流等等。
交流正弦输出,电压源模式能够并机?按我自己的理解交流电压源应该是不能并机的;至于电池组均流这些锂电池包内部BMS的管理,跟储能机器无关;
回复2:并机难度不大,主要是公用电池组,会有环流问题,怎么去避免,均流只要有霍尔采样,通过通讯就可以解决,软件实现难度不大;
难道在于公用电池组,有些拓扑是没有公用;
本人做6年UPS,从10K做到1200Kva,如果有说不对地方,请原谅;
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 大神,pism原来可以做这么多事情,掀起了学习psim热潮,小板凳准备好了,
|
|
|
| | | | | | | 楼主,请问M11M12为什么一个是0-165 一个是195-360,初衷是什么?死去时间?那0和360是不是等效的?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这个之前没仔细搞,疏忽了
你改成一个是15-165 一个是195-345,这样死区时间就是30;
|
|
|
|
| | | | | | | 楼主,想问一下关于您的C-BLOCK模块里面的程序,里面关于mppt的循环部分,从C-BLOCK模块循环出来的电压的大小是solar model 设定的124的值,那个程序里面的V-ref=150这个值是什么作用,新手学习mppt小白一名,求大神指点,谢谢您! |
|
|
| | | | | | | | | solar model 设定的124,是PV最大功率时的电压值。程序里面的V-ref=150这个值是初值。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 感谢楼主无私奉献。希望能详细说明如何建模,特别是控制的参数如何确定的,那就更完美了。
|
|
|
| | | | | | | 控制系统还有建模,还是自己看书比较好,系统学过一遍,什么拓扑都不怕了。 |
|
|
| | | | | | | | | 您好,非常想学习控制系统的建模,有什么资料可以推荐大神,谢谢!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 大神好1,电池和Pv之间的接法是否在仿真图中有体现,相当于充电回路, 仿真中看到的是电池和母线之间的充放电过程
2,DCDC做隔离和非隔离成本差异有多大,当然和体积功率密度有关系,如果成本增加不多,一般肯定倾向于隔离的,楼主,这个整体功率是多少的,电池部分DCDC功率,BOOST功率,INV功率,分别多少,我们之前也考虑过这种方案,
3,楼主推荐的控制系统建模,我们应该怎么做呢,有什么好的参考资料或者书籍推荐不?
|
|
|
| | | | | | | 楼主,这个整体功率是多少的,电池部分DCDC功率,BOOST功率,INV功率,分别多少?我也想知道。
|
|
|
|
|
| | | | | 目前储能主流的是高压电池,隔离升压部分都不在需要了,即使采用也是用LLC进行的
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 做了实验三:光伏能量为2500W,负载2R(功率24200W)
能量分析:光伏能量远小于负载,电池系统最大功率输出,市电补偿负载
从测量波形图可以看出
I(Ibat)=-120A 即充电电池处于放电状态
负载电流I(R_Load)=152A(最大值),PV电池的电流I(LB1)=50.6A(最大值),电网补偿电流I_Grid=101.8(最大值)
可见 I(R_Load)=I(LB1)+I_Grid ((最大值)),此时充电电池的电流到哪里去了?
-
实验3模式
|
|
|
|
| | | | | | | | | 从能量的角度是可以解释的
负载消耗的能量是24200,其中电池充电能量5760 ,pv提供能量是约2376,电网提供15972
|
|
|
| | | | | | | | | 只是不清楚LB1中点36A的电流,其中有约19.2A来自PV,还有16.8A就是来自电池充电了?是这样的吗?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 大师 上面说到电池充电能量是5760 (其中16.8A就是来自电池充电),在调度时,你怎么知道电池可以提供这么多的能量的呢?
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 有人有模型吗,可以发一下吗感谢,QQ:1025964997 |
|
|
|
|
|
| | | | | 楼主你太强了!我要好好参照你的帖子跟你学习一下PSIM,多谢分享! |
|
|
|
|
| | | | | 楼主分析的蛮透彻的 初入光伏行业在学习中,多谢楼主的指引 |
|
|
|
|
| | | | | 谢谢楼主的分享,储能电路DAB+buck-boost,效率能做到多少? |
|
|
| | | | | | | 采用DAB结合内外移相控制,感觉不需要再用Buck-Boost了呀。双有源桥电路效率采用MOS可达97.8%
|
|
|
|
| | | | | 楼主,是不是缺一种模式,电网给电池充电?当PV的能量一致很小时,家用负载持续很大,是不是考虑完成通过设定,电网给电池进行充电,保护电池的寿命? |
|
|
| | | | | | | 13年公司就在弄离网型家用储能逆变器产品了,那时候日月元的3KW/6KW壁挂家用储能逆变器就量产了
************************************************************************************************************************************** 多年直流通讯电源、充电桩、光伏逆变器等电源产品结构设计经验,在电源产品整机电气结构布局、结构三防设计、安规与防护、散热设计等方面有较深刻的认识;空余时间可以从事兼职结构设计工作,微信同手机号17503006919 **************************************************************************************************************************************
|
|
|
| | | | | 这市电锁相里面的Clark变换是这样的吗?
if(Time_20KHz==50/clock) //20KHz
{
Time_20KHz=0;
U[1]=in[0];
U[3]=U[2];
U[2]=U[0]-U[1];
U[0]=U[1];
Ual=U[1]; //Uα
Ube=63.6646*(U[2]*0.2+U[3]*0.8); //Uβ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 现在才看到这个文章,可惜没附件可下载了,楼主或者其他有资料的人,可以分享下吗?帮忙发一下到我邮箱,万分感谢:jjyinvip@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 请教下,这种单级型拓扑的,储能电池直接和直流母线连接,请教下怎么实现恒压充电和恒流充电啊?
比如说,光伏并网逆变器,我想要直流母线稳压,那就得调节逆变电流来实现,所以可以构建母线电压外环+逆变电流内环来实现。
那么储能逆变器,像这种单级型拓扑的,应该怎么构建环路呢。
-
单级储能变流器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 随着光伏发电快速发展,这个光伏几种模式也是值得学习 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|