世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

上电浪涌电流求指教

[复制链接]
查看: 216 |回复: 8
1
崔展
  • 积分:170
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:12
积分:170
LV2
本网技师
  • 2019-5-14 22:16:14
10问答币
大家好,我想问一下我的20W反激式开关电源的输入保护电路,我选择的热敏电阻型号为5D-11,输入电压为220V,那么在上电瞬间的电流有40A左右,而保险丝是个2A的,那么保险丝在上电瞬间能承受住这么大的电流吗?
捕获.PNG
YTDFWANGWEI
  • 积分:98925
  • |
  • 主题:139
  • |
  • 帖子:43820
积分:98925
版主
  • 2019-5-15 08:28:21
  • 倒数8
 
保险丝应该是取决于你后面的电容大小。
han1985
  • 积分:169
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:9
积分:169
LV2
本网技师
  • 2019-5-15 08:57:46
  • 倒数7
 
参考保险的I2t参数
水星
  • 水星
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:397
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:55
积分:397
LV4
初级工程师
  • 2019-5-15 08:59:35
  • 倒数6
 
上电开机的浪涌电流时间很短的,2A保险丝没问题
崔展
  • 积分:170
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:12
积分:170
LV2
本网技师
  • 2019-5-15 13:36:07
  • 倒数5
 
好的,谢谢
jiaozhihongnihao
  • 积分:536
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:36
积分:536
LV6
高级工程师
  • 2019-5-15 14:53:35
  • 倒数4
 
参考保险的I2t参数,需要抓开机输入电流波形,算出I2t参数。
lovelee
  • 积分:3847
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:425
积分:3847
LV8
副总工程师
  • 2019-5-16 13:09:19
  • 倒数2
 
瞬时值看你的保险丝参数是否满足。
电子古董
  • 积分:2646
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:848
积分:2646
版主
  • 2019-5-16 08:29:22
  • 倒数3
 
上电瞬间的峰值电流你是怎么得来的?如果是实测的,对于20W的电源来说肯定是大了,更何况你在前级加了一个热敏抗浪涌,需要检查主环路的设计是否存在隐患;
对于后级是容性负载的整流及保险部分电路,建议使用延时保险丝,避免瞬间浪涌电流导致FUSE的误动作。对于一个20W的电源来说,使用5D-11的热敏是不是有点太浪费了?一般使用8D-9或者是10D-9足够了,阻值大一些,遏制峰值电流的效果好一些
世纪电源网-小王
  • 积分:7165
  • |
  • 主题:140
  • |
  • 帖子:1353
积分:7165
管理员
最新回复
  • 2019-5-16 13:10:51
  • 倒数1
 
感谢版主
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报