世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

双管正激上桥驱动异常

[复制链接]
查看: 5213 |回复: 15
1
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-20 17:42:51
10问答币
双管正激电路上桥驱动关闭的时候有2.2v的负压 导致上管在关闭的时候被拉下来一段,下管波形正常,请各位看看这是什么原因  ,变压器是3.6mh   48T

驱动原理图.png (27.75 KB, 下载次数: 129)

驱动原理图.png

上管波形.png (1.22 MB, 下载次数: 123)

上管波形.png

最佳答案

查看完整内容

大地剪掉也不行,只是直流不通,高频交流它还是接大地的(N/PE)。 散热器接本地(近地)有利,可避免远地耦合(EMI激励源)。
收藏收藏
星宇
  • 积分:18254
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18254
版主
  • 2019-5-20 17:59:16
 
你这个不是驱动问题吧,应该是你的输出电压比较高吧!变压器复位后电压又升起来了!
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-20 19:11:21
 
版主,你好,输出电压30v,我现在上的90v的输入电压 ,这有关系么
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-21 08:29:05
 
紫色是啥?
星宇
  • 积分:18254
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18254
版主
  • 2019-5-21 08:49:54
 
那个应该是vds,复位以后出问题了!
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-21 09:45:06
 
李工,你好,紫色是Vds
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-21 10:14:41
  • 倒数10
 
两只MOS,两个Vds,是哪个呢?下管?上管的话要反过来测Vsd
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-21 10:16:55
  • 倒数9
 
这是上管的vds,下管是好的,反过来测?我现在测试探头地接上管的s极,
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-21 10:18:59
  • 倒数8
 
上管的s极是高频热点,不能接示波器的地,它是接大地的,这是常识性问题。
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-21 10:32:15
  • 倒数7
 
哦哦,我示波器把大地剪掉了,对了 李工 再问个问题,关于上管 下管单独的这种散热片属性,按照您的说法,上管散热片的属性应该接上管的D也就是bus+,下管散热片的属性应该接下管的s也就是bus-么?
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-21 10:38:13
  • 倒数6
 
大地剪掉也不行,只是直流不通,高频交流它还是接大地的(N/PE)。
散热器接本地(近地)有利,可避免远地耦合(EMI激励源)。

晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-21 14:59:08
  • 倒数5
 
李工,按照您这边的建议,加上满载后上管vds反接波形如图,还麻烦指教一下,这个平台电压是怎么来的,为何在变压器复位后还有一个180v的平台

上管.png (563.69 KB, 下载次数: 102)

上管.png

下管.png (571.92 KB, 下载次数: 146)

下管.png
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-21 18:42:27
  • 倒数4
 
正常波形
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
  • 2019-5-21 23:15:00
  • 倒数3
 
嗯 ,但是后面的平台电压没理解,还请李工讲一下,这个是那边的电压转换过来的
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-5-22 05:18:30
  • 倒数2
 
输入电压
晗轩
  • 晗轩
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2229
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:110
积分:2229
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-5-22 12:22:30
  • 倒数1
 
哦,相当于两个管子已经关闭,Vbus电压对管子的分压。谢谢李工讲解
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号