0-5V转PWM谁有做过单片机方案,为什么我的单片机输出PWM老是不稳?

最佳答案

查看完整内容

一般在模拟信号采集成数字信号后做个平均,估计会好。如果你只是用到了电压转PWM这一个功能的话,可以直接使用APC芯片,不需要编程序,厂家估计已经固化了。 GP9303就是0-5V转PWM的芯片
收藏收藏
nc965
  • 积分:93641
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27350
积分:93641
版主
  • 2019-6-4 10:20:37
  • 倒数4
 
程序有问题哈
gnaijnaoul
  • 积分:1292
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:141
积分:1292
LV6
高级工程师
  • 2019-6-6 08:06:23
  • 倒数3
 
AD信号在MCU里做个大时间常数的滤波,保证出来的信号稳稳地,占空比也就可以稳稳地。
jinqiao
  • 积分:900
  • |
  • 主题:58
  • |
  • 帖子:84
积分:900
LV6
高级工程师
  • 2019-6-6 16:49:24
  • 倒数2
 
一般在模拟信号采集成数字信号后做个平均,估计会好。如果你只是用到了电压转PWM这一个功能的话,可以直接使用APC芯片,不需要编程序,厂家估计已经固化了。
GP9303就是0-5V转PWM的芯片

GP9303.JPG (61.21 KB, 下载次数: 65)

GP9303

GP9303
ckf丁香花
  • 积分:439
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:47
积分:439
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-6-12 20:51:31
  • 倒数1
 
这种单一功能的芯片看起来不错,不用费力编写程序了。不错不错。