| | | | | 是以电压计,不超过VDD电压时可按10k的下拉电阻计算电流,超过VDD电压时按电源阻抗计算电流,其允许值即表中IINJ(灌电流)。
评分查看全部评分
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 那如果保证输入电压VIN<VDD,那应该保证流入引脚的电流小于多少ma
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 关键技术措施是下拉电阻,可由它计算出电流(满足欧姆定理),这个电流较之漏电流大很多,故漏电流的影响才可以忽略
如果端口有较大的电容接地,可不用下拉电阻,此时要计算电流的话,要同时考虑电容的漏电流。 |
|
|
|
| | | | | 楼主
不知道为什么
去想这个问题
当作为输入时,输入阻抗是很高的,输入电流非常小,是PA级的。
|
|
|
| | | | | | | 因为我在单片机引脚处忘了放置限流电阻,怕因输入电流过大烧了单片机 |
|
|
| | | | | | | | | 以电压计,只要电压不超就没有电流。如果对来历不明的电压不放心,可以放一个齐纳二极管对电压钳位,这时才需要串联电阻(限制齐纳电流)。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 关键是对电压不超(0~VDD)有没有把握?如果没有把握,要超,就要按所述IINJ参数(5mA)核对电流
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 电压的话,我可以调节前面电路的分压电阻能低于VDD |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 果然聪明,但要考虑极端情况,还要考虑出现极端负压的情况,也不能低于VSS。
|
|
|
|