请教下,1.三相开关电源输入侧的保险丝一定要用380V的吗,用220V的可不可以?
2.380V以上的保险丝体积大,价格也很高。是否有替代方案,可以减少成本的?

wangdongchun
  • 积分:41105
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6829
积分:41105
LV12
专家
  • 2019-6-11 12:51:45
  • 倒数5
 
这个问题由于电压等级为380V是恒定的,所以必须采用同等级保险,如果采用220V电压等级的由于其自身绝缘系数达不到380V电压等级要求,所以存在巨大的电气安全隐患。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

a5835150
  • 积分:131
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:7
积分:131
LV2
本网技师
  • 2019-6-11 16:42:44
  • 倒数4
 
谢谢帮忙解惑,那有便宜点的380 2A左右的保险丝推荐吗?
wangdongchun
  • 积分:41105
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6829
积分:41105
LV12
专家
  • 2019-6-11 19:26:45
  • 倒数3
 
如果体积没有要求的话 建议使用陶瓷RL形式的保险

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

HO2355556526
  • 积分:24
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:24
LV1
本网技工
  • 2019-7-4 11:38:35
  • 倒数2
 
电阻可以选择我们公司的,大功率,低阻值,高精密   13268559059

zhangjsh
  • 积分:6946
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:17
积分:6946
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-7-16 11:06:30
  • 倒数1
 
说到保险丝其实就是在一段缩径导线上,由于导线电阻陡增形成焦耳能量超出该段导体熔化温度而使导线熔断切断后续电路的能源供应,起到保护后续电子电路的功能。
市面流行的管式保险多数是额定电压250V的,同等熔断电流的保险丝随电压升高而熔体电阻会相应增加(或者说熔体更细一些)。
再有保险丝保险管的外形尺寸也与安全距离有关,因此保险丝建议使用相同电压等级的器件更安全可靠。
一点拙见仅供参考。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号