用电动车48V电瓶接逆变器转换成220V,然后在给ups供电可以吗

[复制链接]
查看: 13251 |回复: 12
1
米斯86
  • 积分:315
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:56
积分:315
LV4
初级工程师
  • 2011-3-4 10:06:46
10问答币
平时ups接市电,可是当停电后ups能维持电脑工作的时间并不长,我想把电动车电瓶结合逆变器输出220V电压,这样给ups供电不知可否稳妥
收藏收藏
雷霆万钧
  • 积分:3316
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:1244
积分:3316
LV8
副总工程师
  • 2011-3-4 10:12:20
 
可以,如果你是笔记本我觉得没有大的问题
我只是大概知道电瓶车电瓶 就48V 而言 大概是600W/h
你自己看着办吧
lixiong-kuku
  • 积分:775
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:324
积分:775
LV6
高级工程师
  • 2011-4-3 22:58:57
  • 倒数3
 
电动车的电池能有那么大的功率吗?我的怎么骑两个小时就没电了呢!
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2011-3-4 13:10:57
 
你打算怎么接?你的逆变器具有并网功能吗?怎么保证逆变器工作于备份方式?没太明白你的思路。觉得你还是想办法看看UPS的电池是多少伏的,增加一个UPS的电池容量最好。
sensezcy
  • 积分:2739
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1156
积分:2739
LV8
副总工程师
  • 2011-3-4 13:52:23
  • 倒数10
 
如此的话,要看你的UPS负载功率多大
UPS供电在市电与逆变输出之间转换需要隔离,大功率的话就要接触器,功率不大用继电器就可以了,你要做一个市电检测隔离控制电路,还有就是要注意好时序与延时
以前给一个同事家里设计过一个差不多的电路,不过是自己DIY的
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2011-3-4 15:21:38
  • 倒数9
 
可以考虑固态继电器。
songlsx
  • 积分:5251
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:1071
积分:5251
版主
  • 2011-3-31 01:38:33
  • 倒数6
 
固态继电器一般只有一个接点吧,但是这种东东的性能还是很可靠的,能带很大的电流。
楚天?
  • 积分:3877
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:1224
积分:3877
版主
最新回复
  • 2011-4-5 21:39:13
  • 倒数1
 
固态继电器要慎用。
目前市面上的固态继电器主要为可控硅型的交流固态继电器。这种固态继电器无法工作在直流电路中。
直流的固态继电器主要是mos型的较多。一般电压较低,价格较贵。且不容易买到。
周挺巧
  • 积分:12475
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:4949
积分:12475
版主
  • 2011-3-4 21:33:05
  • 倒数8
 
通常给电脑供电的UPS的电池一般用的是12V的,你用48V给它供电要加电源转换吧
songlsx
  • 积分:5251
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:1071
积分:5251
版主
  • 2011-3-31 01:41:42
  • 倒数5
 
带笔记本要降压,带台式电脑要升压,当然用48V的做逆变比12V要好做。
周挺巧
  • 积分:12475
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:4949
积分:12475
版主
  • 2011-3-4 21:35:45
  • 倒数7
 
另外UPS一般是短时工作制,长时间带载使用可能吃不消啊
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2011-3-31 08:12:26
  • 倒数4
 
可以那样接的。
平时用UPS接着市电,当停电后,UPS会自动顶上。这时把UPS接到逆变器,并打开逆变器,UPS会自动转为逆变器供电。
lixiong-kuku
  • 积分:775
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:324
积分:775
LV6
高级工程师
  • 2011-4-4 15:24:20
  • 倒数2
 
那这样逆变器,UPS,市电要接一块了?还是说停电时在接在逆变上?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号