  • 2019-6-19 14:24:03
10问答币
最近开发一个设备,需要直流电源和备用电源自动切换,因此参考设计了下面的线路,请高手们帮忙分析下电路的可行性,是否有需要改进的地方?谢谢各位大侠了。
线路如下,VCC5V为开关电源的5V,BAT5V为电池的5V,而VDD5V则为输出的系统工作电源。




最佳答案

查看完整内容

个人观点 当VCC5V和BAT5V都连接时,NPN的BE结被220R正向偏置。 NPN接通。PNP的BE结通过BAT5V,PMOS, RES1和NPN的BE结 正向偏置, PNP接通PNP和NPN都接通 仅连接BAT5V时, PNP和NPN的BE结通过BAT5V,PMOS和RES1正向偏置PNP和NPN都接通
收藏收藏
Ast200902
  • 积分:2625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:516
积分:2625
LV8
副总工程师
  • 2019-6-19 17:08:52
  • 倒数2
 
个人观点
VCC5VBAT5V都连接时,NPNBE结被220R正向偏置。 NPN接通。
PNP的BE结通过BAT5V,PMOS,  RES1和NPN的BE结 正向偏置, PNP接通
PNP和NPN都接通
仅连接BAT5V, PNPNPNBE结通过BAT5VPMOSRES1正向偏置
PNP和NPN都接通
电子古董
  • 积分:5706
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:925
积分:5706
版主
最新回复
  • 2019-6-20 08:25:13
  • 倒数1
 
你这个电路问题很多,肯定是不行的!