上图是某一家的一款三相调压器
有个产品需要测试,需要90VAC~400VAC,调压器的输出是0~430VAC

接法是否是这样:从插座引出的三根线;火线接到A或者B或者C上,零线接到O上,地线接调压器外壳上;
输出:火线接对应的a或者b或者c上,零线接到O上,

我看了一些网上的资料,感觉应该是这么接,但想坛友帮我确认一下,万分感谢。

最佳答案

查看完整内容

三相插座才可能调压到430VAC。 单向插座接一组即可,最高可得到大约提升15%的电压提升,也可以三相并联以增加功率,它内部是3个独立的230V调压器。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2019-7-2 15:17:33
  • 倒数10
 
三相插座才可能调压到430VAC。
单向插座接一组即可,最高可得到大约提升15%的电压提升,也可以三相并联以增加功率,它内部是3个独立的230V调压器。

评分

参与人数 121币 +10收起理由
admin + 10

查看全部评分

selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-7-2 16:02:19
  • 倒数9
 
平常家电使用的应该是单相插座吧,我昨天将火线和零线分别接到A/B端,在a/b端接到输出,输入调到最大值时,测到的电压就是270V;
我之前是怀疑我接法错误,输入应该接到A/o端;输出接到a/o端,
版主这么说的话,我这边应该这么接也输出不了400VAC了
selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-7-2 16:04:02
  • 倒数8
 
如果使用三相电供电,供电是接到A/B/C还有o;输出怎么接呢?
接a/o能实现输出400VAC吗?

nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2019-7-3 07:22:39
  • 倒数7
 
三相电供电,供电是接到A/B/C还有o;输出就是a/b/c还有o;a/b/c之间就是400Vac,a/b/c与o之间还是230V
selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-7-4 16:00:07
  • 倒数6
 
版主,我要问一个问题,客户那边要求输入是90VAC~400VAC,那么是不是说400VAC就是要三相电供电!
我突然想到这个问题!
之前的板子是DC供电,现在改为AC的,我还停留在(PV+、PV-)两端输入信号的阶段;
突然想到他可能是下面这种三端输入信号的


还是说,也可能是仅a、b 三相电中的两项输入,就可以达到400VAC的电压
如果是前者,就头大了!
后者还好。。。。。



nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2019-7-4 16:18:09
  • 倒数5
 
是没有零线了,小心触电,其他到没有啥影响
selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-7-4 16:18:52
  • 倒数4
 
ok,了解,谢谢
selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
  • 2019-7-4 16:22:35
  • 倒数3
 
对了,再问您一个问题
我测到插座,火线-地线/零线-地线间均有100V左右电压,是不是说明未接地或接地断开,火线对地有漏电
nc965
  • 积分:93647
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27352
积分:93647
版主
  • 2019-7-5 12:46:02
  • 倒数2
 
PE线没电压就行
selfhelp
  • 积分:1281
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:228
积分:1281
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-7-5 16:30:42
  • 倒数1
 
PE线不是地线吗?能否请版主抽时间帮我看一下这款ACDC电源,万分感谢
https://bbs.21dianyuan.com/thread-311708-1-1.html
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号