世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

NTC热敏电阻炸裂

[复制链接]
查看: 10555 |回复: 9
1
powercontrol
  • 积分:1839
  • |
  • 主题:178
  • |
  • 帖子:433
积分:1839
LV6
高级工程师
  • 2019-7-12 09:33:06
10问答币
一个1kw的PFC+半桥LLC,交流输入端用了南京时恒的NTC热敏电阻MF72 120D13(冷态120Ω,直径13mm)作为浪涌电流抑制软启动,并用硬件定时约1.5S就闭合继电器旁路NTC的方式,PFC-BULK电容为2个220uF并联,开机时序为:上电--1.5S后闭合输入端软启动继电器--PFC工作--后级LLC再延时0.5S启动。

昨晚出现了异常,在做高温测试的时候,存储65°C下降到55°C,然后开机,机器正常启动空载输出,然后加至满载(突加,不是逐级),听到机器里面“嘭”的一声,打开机壳先是看到这个NTC已经裂开,然后再测试PFC的MOS,也已经挂了。不知道为什么这个NTC会挂?除非有一点,继电器脱扣了。

PS:软启动继电器的供电13.5V是反激辅源提供的,反激辅源取电为PFC-BULK电容





收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109908
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109908
版主
  • 2019-7-12 11:59:42
  • 倒数9
 
MOS管损坏,继电器会不会断开?
powercontrol
  • 积分:1839
  • |
  • 主题:178
  • |
  • 帖子:433
积分:1839
LV6
高级工程师
  • 2019-7-12 13:43:11
  • 倒数7
 
这个没有测试过,不过反激辅源取电来自于BULK电容。如果BULK电容瞬间电压跌落,那么反激辅源输出的+13.5V也会关闭
YTDFWANGWEI
  • 积分:109908
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109908
版主
  • 2019-7-12 14:52:33
  • 倒数5
 
我们来考虑一下,MOS管短路,输入电压通过继电器触电、电感、MOS管、取样电阻直接短路,下一个要烧掉的是什么?取样电阻?铜皮?如果这个时候继电器断开,烧掉的会是什么?只能是NTC了吧?
Thaddeus
  • 积分:1560
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:130
积分:1560
LV6
高级工程师
  • 2019-7-16 16:36:29
  • 倒数3
 
这个推理贴近实际了,继电器驱动电压不够,跳开,NTC重载接入挂掉。
这个有机会重现,再炸一次,确认故障。
wangdongchun
  • 积分:41157
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6833
积分:41157
LV12
专家
  • 2019-7-12 12:59:17
  • 倒数8
 
就楼主描述的情况而言,这个问题就出在继电器上,尤其是触点上!
powercontrol
  • 积分:1839
  • |
  • 主题:178
  • |
  • 帖子:433
积分:1839
LV6
高级工程师
  • 2019-7-12 13:45:00
  • 倒数6
 
正常工作情况下,这个NTC在输入市电上电承受的瞬间峰值功率最大,然后指数下降。就不知道能否承受得住瞬间功率?
liuluya
  • 积分:133
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:10
积分:133
LV2
本网技师
  • 2019-7-12 16:04:55
  • 倒数4
 
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
han1985
  • 积分:877
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:19
积分:877
LV6
高级工程师
  • 2019-7-16 17:27:33
  • 倒数2
 
突然加载1000W,输入线电压可能跌出欠压点导致继电器跳开然后再起机,NTC在1.5s内走大电流,在极低压输入时PFC工作,PFCmos抗不住挂了,NTC同时也热爆了?
世界真奇妙
  • 积分:584
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:34
积分:584
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-7-16 17:32:09
  • 倒数1
 
根据你的使用条件,应该使用直径不小于15mm的NTC。若有疑问,可咨询生产厂家。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号