saber仿真开环三相LCL型逆变器时直流分析报错

[复制链接]
查看: 2299 |回复: 3
1
遇见
  • 积分:188
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:188
LV2
本网技师
  • 2019-7-26 10:46:12
10问答币
最近学习saber没多久,想用saber仿真下三相LCL型逆变电路,暂时搭了一个开环的电路,但是在仿真第一步直流分析时就报错,我的开环仿真图和报错类型在下面,然后查了一下说是因为该点没有参考值,需要设置上拉或者下拉,后面尝试了把电容中性点接地或者将电容中性点与三相负载中性点连接在一起就可以仿真了,但是这样我也不知道这个模型与之前我需要的电容中性点悬浮的模型结果是否一致,有了解相关知识的朋友能告知我一下吗?非常感谢!


2.png
1.png
lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2019-7-26 12:30:57
  • 倒数3
 
这个设置参数对着吗
遇见
  • 积分:188
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:4
积分:188
LV2
本网技师
  • 2019-7-26 18:27:34
  • 倒数2
 
参数是对的,直流分析的时候就提示上面红框那个节点那个地方雅克比矩阵不收敛,没有数值等式,然后我在那加了个接地或者把这个点和负载中点连起来就可以进行直流分析了。但是不知道为什么不接就不可以。也不知道这样接地或者连接对不对。
houjian243
  • 积分:140
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:6
积分:140
LV2
本网技师
最新回复
  • 2019-7-29 16:48:13
  • 倒数1
 
设置一下电容的初始电压试一下。