最近在做AC70-480V输入的反激开关电源,关于爬电距离的问题

[复制链接]
查看: 1487 |回复: 14
1
电源小王子
  • 积分:1177
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:106
积分:1177
LV6
高级工程师
  • 2019-7-28 11:18:25
10问答币
做常规到AC265V的桥后我一般留2mm,请问这种高压输入的爬电距离和电气一般设置到多少呢?

最佳答案

收藏收藏
口乃心之门户
  • 积分:17523
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17523
LV10
总工程师
  • 2019-7-29 09:10:04
 
如果海拔不高于3050m,桥后大常规大概3.8mm就够了.

电源小王子
  • 积分:1177
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:106
积分:1177
LV6
高级工程师
  • 2019-7-29 09:56:39
 
谢谢,但是有些地方拉不开3.8mm的距离,比如只有2.5的距离,那挖个1.5mm的槽可靠吗
口乃心之门户
  • 积分:17523
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17523
LV10
总工程师
  • 2019-7-29 12:23:47
 
因为这不是安规距离,只要能保证电路长期工作不短路就可以,开个大于1mm宽的槽后应该没问题,但是能散远一点还是尽量散远一点。
电源小王子
  • 积分:1177
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:106
积分:1177
LV6
高级工程师
  • 2019-7-30 20:23:21
  • 倒数10
 
谢谢大佬!
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-7-30 01:12:02
 
安规上没有硬性要求,尽量大点就好了,不小于1.8mm即可。
电源小王子
  • 积分:1177
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:106
积分:1177
LV6
高级工程师
  • 2019-7-30 20:23:53
  • 倒数9
 
谢谢大佬!
nc965
  • 积分:93835
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27402
积分:93835
版主
  • 2019-8-1 21:51:20
  • 倒数8
 
每mm200V,自己算
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-8-2 00:17:15
  • 倒数7
 
还是李大师来的精确,Vmax乘以1.414除以200v=距离(mm)。
口乃心之门户
  • 积分:17523
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17523
LV10
总工程师
  • 2019-8-2 09:23:01
  • 倒数5
 
是最大输入交流电压乘以1.414再除以200=距离(mm)吧?
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2019-8-2 18:22:14
  • 倒数4
 
是的,笔误,已经改过来了,谢谢你的提醒。
口乃心之门户
  • 积分:17523
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17523
LV10
总工程师
  • 2019-8-2 08:40:31
  • 倒数6
 
李版这授的的是”渔“啊!
nc965
  • 积分:93835
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27402
积分:93835
版主
  • 2019-8-2 20:59:49
  • 倒数3
 

评分

参与人数 121币 +10收起理由
admin + 10

查看全部评分

charlescha88
  • 积分:4701
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:218
积分:4701
LV8
副总工程师
  • 2019-8-6 15:07:19
  • 倒数2
 
大佬这个文件能不能发出来学习一下

nc965
  • 积分:93835
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27402
积分:93835
版主
最新回复
  • 2019-8-6 16:06:06
  • 倒数1
 
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号